Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: gup_1978 від 02 Липень 2014, 10:40:18
-
Тема иногда освещалась, но ответа так и не нашел. таблица 2.3.4 дает расстояние 0,5 м до трубопровода, но нет конкретики, что в трубе вода, газ или еще чего. п.2.3.63 более конкретен, но он относится для подземной прокладки. А если надземный, на опорах трубопровод среднего давления и кабельная эстакада, то какое между ними расстояние?
-
Трубопровод среднего давления, чего?
-
Газ. Паровая фаза пропан-бутана.
-
В ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" в разделе "Наземные и подземные газопроводы" в п.4.55 идет ссылка на СНиП II-89 и СНиП 2.09.03 для надземных газопроводов, размещенных на территориях промпредприятий, а также ссылка на ПУЭ по прокладке вблизи кабельных линий. Согласно ПУЭ п.2.3.97 3) ссылка на расстояние между газопроводом давлением до 0,3 МПа и кабелями определяется п.2.3.63 и составляет 2м.
-
п. 2.3.97 касается прокладки внутри помещений. У меня наружная прокладка по территории предприятия.
-
У меня наружная прокладка по территории предприятия.
gup_1978, я вам уже ответил в dwg.ru , вы ведь тот же вопрос закинули и туда .
таблица 2.3.4 дает расстояние 0,5 м до трубопровода
-
И не только на DWG :) Просто уже не раз сталкивался с недоработками ПУЭ, поэтому не уверен что в ПУЭ больше нигде не конкретизируется этот вопрос. А может еще где...