Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: Андрей Станиславович від 14 Листопад 2008, 13:11:04
-
Здравствуйте, выкладываю схемку управления освещения для обсуждения. Что еще можна туда добавить? Насколько рациональна такая схема?
-
Как по мне самая примитивная схема. Работать будет но с "кониками" . Тоисть диф автомат 3ф на вводе - как по мне бред :thumbsdown:. Нихто не задавался вопросом сколько он стоит и подскажите марку такого дифа .
Ну моё личное причуды : не люблю я в таких схемах кнопку вкл/выкл совмещенные . Предпочитаю разделённые.
Добавлять сюда и добавлять , а от убирать от сюда уже нечего :D
-
и в схему упраления защитное уст-во необходимо установить
А воще есть типовая схема ЯУО96хх
-
Добавлять сюда и добавлять
Что именно не подскажете?
Маркировка дифа - Vigi C60 (Schneider)
К тому здесь требуется только ручное дистанционное управление
-
Андрей Станиславович, схема приведена Вами либо СИЛЬНО упрощена либо безграмотна :o.
это простейшая схема (точнее её интерпретация) для включения освещения с помощью контакторов.
замечания:
-зачем дифавтомат?
-какой хитромудрой кнопкой включается освещение (если в вашей схеме под кнопкой понимается фиксируемая кнопка, то зачем блок-контакт)? обычно в этой схеме есть две кнопки:одна для включения, другая для выключения. кнопки не фиксируются, поэтому для кнопки включения используют блок-контакт.
-что это за интересные контакторы СТ? как они связаны в схеме? в обычной схеме на их месте стоят силовые контакты контакторов КМ1...КМ3.
-желательно защитить схему управления.
если я чего-то не понял, поправте...
-
и в схему упраления защитное уст-во необходимо установить
Нужно ! но она там стоит автоматы . И дф защита там не нужна . Она будет срабатывать при каждой перегоревшей лампочкой (практически)
Маркировка дифа - Vigi C60 (Schneider)
Жаль у меня чёто перестала загружатся картинка . Но если не ошибаюсь там написано диференциальный автомат. А Vigi C60 это диф реле. Низнаю может я что-то путаю, тогда извините.
Если тоько ручное - тогда ничего не надо добалять
-
А Vigi C60 это диф реле
Здесь имеется ввиду автомат С60 и диф приставка Vigi
И подскажите по поводу кнопок, не хотелось бы для трех груп освешения ставить шесть кнопок
-
поставь спаренные кнопки с подсветкой- мало места и красиво,
цепи управления защитить обязательно, если у тебя вводной больше 6А.
-
Андрей Станиславович, классическая схема на контакторах подразумевает 6 кнопок (по две на группу), но если использовать кнопку, которая фиксируется (имеет два положения вкл и выкл), то можно ограничится тремя.
кроме того, если позволяют мощностя, то можно использовать схему с импульсными реле. тогда хватит 3-х кнопок.
-
сейчас очень много разных вареантов кнопок, так что 6 кнопок не проблема.
можно выбрать любого цвета с подсветкой,без таковой....практически любых размеров... :) была бы фантазия :) ;)
-
Можно вот так зделать, но не совсем правильно.
все-таки каждая группа должна иметь свои коммутации.
-
цепи управления защитить обязательно, если у тебя вводной больше 6А.
даже при меньшем значении ввода нужно разграничивать силовые цепи от цепей управления
-
Схему делал быстро потому не все редактировал :-[
-
..можно использовать схему с импульсными реле...
Можете поделится примерчиком такой схемы
И если можна грамотную схему на контакторах
-
И еще для освещения необходимо использовать контакторы категории АС1
-
вот что нашел
-
вот набросал побыстренькому простейшую схему, только не знаю как прикрепить файл
подскажите, как это делается :(
-
не вижу дополнительных опций :(
-
нашел!!!! :D
-
и по импульсным...
-
еще раз
-
еще....раз....
-
Ничего не получается, попробуй изменить расширение архива *.zip на *.rar
или давай на почту stride@ukr.net
-
последняя попытка
-
наверное проблема в украинсой "і"....
-
Все, скачачал, спа :thumbsup:сибо
-
в принципе такие реле делает большинство производителей...можно в каталогах поріться
-
Войнов Олег, А что это за контакты КМ1.1, КМ2.1, КМ3.1??? ???
-
Андрей Станиславович, А проводник PE почему не показываете в схеме?
-
А что это за контакты КМ1.1, КМ2.1, КМ3.1???
доп контакты контактора
-
они есть рядом с контактором № 13 и №14 (Н.О.) или на приставке ПКЛ (четыре контакта) там другие номера. В зависимости от марки ПКЛ они могут быть 2Н.О+2Н.З. 4Н.О. 4Н.З.
и всякие там комбинации.
-
В схеме управления освещением на контакторах, если необходимо производить включение и выключение с двух мест (растояние 65-70 м). Нужно просто параллельно к уже существующему кнопочному посту , подключить еще группу кнопок?
-
Для включения используется НО контакты, которые подключаются параллельно. а для отключения НЗ контакты, которые подключаются последовательно.
-
Доброго дня всем. Покритикуйте данную схемку.
Здесь КНА - импульсное реле
SB1-SB2 - кнопки без фиксации (находятся в одном здании)
SB1.1-SB2.2 - кнопки без фиксации (находятся в другом здании)
И еще один попутный вопрос, можете объяснить принцип работы импульсного реле. Начиная с нажатия кнопки и далее... А также что такое ток(напряжение) удержания, что будет если подавать длинный импульс, тоесть удерживать кнопку.
Спасибо за ответы