Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: SKIner від 20 Червень 2014, 14:10:20

Назва: Кабельный короб для прокладки кабеля по стене
Відправлено: SKIner від 20 Червень 2014, 14:10:20
Уважаемые коллеги, подскажите, можно ли в помещении РУ-10 кВ в  ТП проложить по стене от пола до перекрытия кабельный короб из металла размерами 1000х685 мм, предназначенный для прокладки кабелей-0,4 кВ по стене и какую конструкцию короба можно применить из типовых образцов. Может быть есть вариант применения короба с возможностью быстрого снятия одной из боковых панелей и быстрого доступа к кабелям без демонтажа всего короба?
Назва: Re: Кабельный короб для прокладки кабеля по стене
Відправлено: Roman3R від 20 Червень 2014, 15:39:05
можно ли в помещении РУ-10 кВ в  ТП проложить по стене от пола до перекрытия кабельный короб
Зачем в ТП ложить короб ? Дешевле и проще заложить открыто кабельные конструкции с полками или лестничные лотки (кабельросты) .
Назва: Re: Кабельный короб для прокладки кабеля по стене
Відправлено: Shturman від 20 Червень 2014, 17:34:43
если действтельно нужен короб то можно применить кабельный закрытый лоток с крышкой DKC. Вот вам и короб будет и доступ к нему. Снял крышку сделал что надо и закрыл крышку
Назва: Re: Кабельный короб для прокладки кабеля по стене
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Червень 2014, 16:33:47
РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ будут на балансе одной организации или разных? Если одной - то можно хоть черта в ступе запроектировать, если разных - то есть нюансы.
Назва: Re: Кабельный короб для прокладки кабеля по стене
Відправлено: SKIner від 24 Червень 2014, 09:53:44
РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ будут на балансе одной организации или разных? Если одной - то можно хоть черта в ступе запроектировать, если разных - то есть нюансы.
РУ-10 и Ру-0,4 на балансе разных организаций; количество и сечение кабелей не позволяют применить ни один из готовых типоразмеров коробов DKS. При подсчёте размеров короба вышло 1000х650 мм и высотой на 4 м (от кабельного колодца под панелями ЩО-70 до перекрытия. Весь нюанс в том, что из РУ-0,4 попасть в помещение , расположеное над над ТП не представляется возможным из-за оборудования в этом помещении - только из РУ-10 кВ.
Назва: Re: Кабельный короб для прокладки кабеля по стене
Відправлено: grossel від 24 Червень 2014, 11:00:13
Выложи планы расположения электрооборудования на 1 и 2 этажах.
Назва: Re: Кабельный короб для прокладки кабеля по стене
Відправлено: Андрюха РЗА від 24 Червень 2014, 12:01:40
SKIner, Я не помню точно как в нормах, но в Киеве Киевэнерго однозначно не допускает транзитных сетей 0,4 кВ через "свое" РУ-10 кВ. Мотиврует это электро- и пожаробезопасностью. Да и ПУЭ вроде бы не приветствует подобные транзиты.