Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: plotpik від 15 Червень 2014, 19:13:55

Назва: Правильно ли выбрана марка кабеля?
Відправлено: plotpik від 15 Червень 2014, 19:13:55
Всем доброго вечера
Возник следующий вопрос - установлена электрофицированная задвижка на газопроводе,
от задвижки 3-х метровая взрывоопасная  зона В-1Г
Ящик управления находится вне взрывоопасной зоны, от него к задвижке  в в земле, в трубе ПНД прокладывается
кабель м.АВВГзнг, подъем из земли к задвижке в водогазопроводной трубе.
Вопрос в следующем - допустимо ли в такой ситуации(зона В-1Г) использовать кабель АВВГзнг-или необходимо использовать
все-таки бронированный кабель (например АВБбШв)-?
Назва: Re: Правильно ли выбрана марка кабеля?
Відправлено: Firetuf від 16 Червень 2014, 09:26:40
По моему, все верно. Прокладка в водогазопроводной трубе во всех помещениях (категориях) допускается прокладка медного или алюмин. кабеля без доп. брони. Главное "НГ" и толстостенная труба.
Назва: Re: Правильно ли выбрана марка кабеля?
Відправлено: grossel від 16 Червень 2014, 10:55:33
Согласно табл.7.3.14 ПУЭ кабель АВВГзнг допускается применять в наружных установках со взрывоопасной зоной В-1Г при условии защиты его от механических повреждений до нормируемой высоты 2 м и защите при прокладке в траншее. Но рекомендованый кабель в условиях монтажа кабеля в траншее с выходом в взрывоопасную зону В-1Г-АВБбШв (АВБбШвнг) (Приложение 5 табл.1 "Пособие по проектированию эл.оборуд. во взрывоопасных зонах промпредприятий" Тяжпромэлектропроекта.)