Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Bobertigra від 13 Листопад 2008, 21:30:40
-
Помогите советом! Есть жилой дом уже полностью спроектированный, 3 секции, в каждой свое ВРУ. Сегодня доли ТУ (как всегда вовремя). Вот выдержка из ТУ:
"7.1. Требования к электросетям основного питания:
7.1.2.Строительство 2-х кабельных линий 0,4 кВ от 1-ой и 2-ой секций шин 0,4 кВ ЗТП-307 до Р1Д-0,4кВ жилого комплекса. Сечение кабельных линий принять в соответствии с проектируемой токовой нагрузкой жилого комплекса с проверкой на термическую и динамическую стойкость токам к.з., но не менее 4x120 мм2.
7.1.3.В жилом доме установить распределительный щит РЩ-0,4кВ с возможностью подключения 2-х кабельных линий 0,4 кВ и щитом учета для подключения офисов, лифтов и внутриподъездного освещения. Предусмотреть установку общеподъездных щитов учета, с ограничением доступа к отсеку с установленными расчетными счетчиками.
7.3.2.В РЩ-0,4 кВ потребителя;
7.3.2.1.На присоединениях 0,4 кВ установить общедомовые счетчики активно-реактивные
со встроенным модулем передачи данных счетчика по силовым проводам для определения
электропотребления многоэтажного жилого комплекса."
Как поступить, поставить в одной из секций РЩ от которого запитать все 3 ВРУ? В каждом ВРУ уже есть учет эл.энергии, в этом РЩ его нужно снова устанавливать? И если уж его ставить, можно ли его вынести куда-нибудь в будочку на улицу возле дома? Пожалуйста выскажите свои мысли.
-
Bobertigra,
А магистрально не получится запитать? Типа такого?
(http://i022.radikal.ru/0711/5d/8dccbf2bd731.jpg)
Еще вот тут поднималась тема
http://eom.com.ua/index.php/topic,53.0.html
-
Неплохая идея! Пойду думать. Может еще какие-нибудь предложения есть?
-
Сделай одну электрощитовую на все 3 секции дома. Туда поставь РЩ с учетом на жилье, и отдельные ВРУ на офисы и т.п. тоже с учетом. ВРУ офисов запитай от вводов РЩ.
-
Если нет подвала, возникнет проблема с прокладкой кабеля между разными секциями.
Если есть подвал - тогда да.
-
Подвала нет к сожалению, по дому развести кабели никак не получится. Уже запроектировано 3 щитовых и, т.к. проект готов, никаких кардинальных изменений вносится не будет. Можно ли снаружи поставить какойнить устройство, чтобы от него развести кабели по ВРУ секций?
-
Краем уха слышал про кабельные киоски. Что это за зверь?
-
Может что-то типа этого
http://eleton.com.ua/production/index2_f.php?show_level=10
-
Вот нашел такое изделие: киоск кабельный КЛ-209. Мне кажется что можно поставить таких по одному на каждый ввод и от них развести к ВРУ секций. Правда не смог пока найти украинских производителей. Кто что думает по этому поводу?
-
киоск кабельный КЛ-209
Ну так, по сути дела, это обычная кабельная сборка, какую предлагал andery, в « Ответ #7 : Сегодня в 13:12:18 »
-
Не совсем. Климатическое исполнение и категория размещения кабельной сборки, которую предложил andery У3. В моем случае, видимо, необходим У1. Поправьте если я не прав.
-
Не совсем. Климатическое исполнение и категория размещения кабельной сборки, которую предложил andery У3. В моем случае, видимо, необходим У1. Поправьте если я не прав.
сути дела это не меняет, большинство производителей изготовит требуемую сборку в необходимом климатическом исполнении, тем более, что никакой революции для этого делать не нужно - подобными сборками, стоящими на улице, город Киев щедро утыкан. ИМХО термин "кабельный киоск" - российское изобретение, у нас называемый кабельной сборкой. В приложении две фотографии подобной сборки с одного моего объекта
-
Да, наверное так оно и есть :). Не подскажите кто в Днепре может такое изготовить?
-
Мне кажется, сильно уж много будет нагорожено: и киоск и 3 щитовые. А если нет подвала, то разводку по секциям можно же и по улице сделать.