Назва: Одножильные кабели
Відправлено: lenozzy від 12 Червень 2014, 15:05:53
Нужно запитать ДЭС. Мощность 2500кВА. Заказчик попросил вместо шинопровода применить кабель.
1.Можно ли вместо многожильного кабеля (3 фазы и РЕN) взять четыре одножильных кабеля (у него больше токовая нагрузка)?
2. Какое должно быть при этом сечение PEN-проводника?
Назва: Re: Одножильные кабели
Відправлено: grossel від 12 Червень 2014, 17:03:23
В разделе "Электроснабжение. ОРУ.ТП.КТП" форума была схожая тема "Шинный мост от силового трансформатора", но так как в ПУЭ-11 убрали п.2.3.53 в котором допускалось применение одножильных кабелей: " Для кабельных линий до 35 кВ допускается применять одножильные кабели, если это приводит к значительной экономии меди или алюминия в сравнении с трехжильными или если отсутствует возможность применения кабеля необходимой строительной длины. Сечение этих кабелей должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами, наводимыми в оболочках.
Должны быть также выполнены мероприятия по обеспечению равного распределения тока между параллельно включенными кабелями и безопасного прикосновения к их оболочкам, исключению нагрева находящихся в непосредственной близости металлических частей и надежному закреплению кабелей в изолирующих клицах", а имеющийся п.2.3.49 запретил выполнять замену: "В четырех- и пятипроводных сетях переменного тока напряжением до 1 кВ необходимо применять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- u РE-проводники отдельно от фазных проводников запрещается" и плюс возникшая масса других вопросов, поэтому данная тема так и осталась открытой.