Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Гenk@ від 13 Листопад 2008, 14:02:38
-
Здравствуйте, у меня такой вопрос при замене ВСН59-88 на СП-31-110 показатели Поликлиник и аптек, ушли в небытие, сколько уже мотаюсь по инету ни как не могу найти ни ссылку ни документ который мог бы мне сказать сколько кВт/м2 или пос/в смену нигде об.этом ни слова, а старые показатели очень устарели и их использовать нельзя, так какмаленькие показатели а современая медецина далеко ушла. Подскажите очю нужно для заказа и ТУ да и для каждого проектировщика, конечно можно и самому вывести но нету у меня таких проектов. Кто может поделитесь инфо-ей
-Библиотеки (тыс. томов)
-Поликлиника для взрослых (пос./смену)
-Аптеки (Вт/м2) с приготовлением и без приготовления лекарств
-Спорт залы
-бассейны
-Банки
и т д.
Также пишите о других объектах, тема я так думаю актуальная для всех ;)
-
смотри ДБН В.2.5-23-2003, табл. 4.14, там все есть
-
"Для поликлиник дан норматив 0,15 кВт на 1 посещение в смену. Дома отдыха, пансионаты, профилактории (без столовых) рассчитывали на удельную нагрузку 0,35 кВт на 1 место. Аналогичные удельные показатели были определены для предприятий общественного питания (кВт/место), магазинов различного профиля и аптек (кВт/м2 торгового зала), школ и ПТУ (кВт/учащегося), учебных и лабораторных корпусов высших и средних специальных учебных заведений (кВт/м2 полезной площади) и т.д."
http://www.elecab.ru/obzor1-47.shtml
так что ставит под большое сомнение некоторые показатели
-
Electric, товарищ судя по всему из России, вряд ли имеет ДБН-23, Гenk@, там из того что Вас интересует есть только поликлиники (0,15кВт на посет. в смену) и аптеки (0,17кВт/м2 с приготовл.лекартсв, 0,12 - без приготовления), по бассейнам см.тему http://eom.com.ua/index.php/topic,610.0.html
еще на колане есть тема по удельным нагрузкам, почитай там - http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=43225&from=0&step=20
-
Спасибо за информацию