Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Sergik від 10 Червень 2014, 12:11:21
-
Добрый день всем!
Заранее приношу извинения за новую тему, в поиске не нашел.
Есть "плавающий" домик (стоит на воде, запитан с берега). Заказчик хочет сделать молниезащиту (внутрянка и внешка).
Таких проектов ещё не делал, даже не знаю с чего бы начать.
К дому приходит 5 жильный кабель от ГРЩ, который стоит на берегу.
Внешнюю молниезащиту можно заземлить на трубы которые удерживают дом возле берега, но и её же надо присоединить в РЕ шине щита в доме.. или же эти трубы соединить с контуром заземления ГРЩ.
Может кто-то делал подобное... :-[
-
Есть "плавающий" домик (стоит на воде, запитан с берега). Заказчик хочет сделать молниезащиту (внутрянка и внешка).
Внешнюю молниезащиту можно заземлить на трубы которые удерживают дом возле берега, но и её же надо присоединить в РЕ шине щита в доме.. или же эти трубы соединить с контуром заземления ГРЩ.
ДБН В.2.5-27-2006. "Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий
и сооружений":
2.4.1.8 Захисне і функціональне заземлення в будинку (споруді), а також заземлення системи блискавкозахисту цього будинку (споруди) слід здійснювати за допомогою одного спільного заземлювального пристрою…
2.4.1.9 У кожному будинку (споруді) повинна бути виконана основна система зрівнювання потенціалів, яку слід реалізувати шляхом приєднання до головної заземлювальної шини електроустановки таких провідних частин (див. також 4.1.4):
- захисних провідників;
- заземлювальних провідників пристроїв захисного, функціонального та блискавко-захисного заземлень, якщо такі пристрої в електроустановці будинку (споруди) передбачені (див. також 2.4.1.8);
-
grossel, спасибо, все это знаю, вроде так и собираюсь делать.
-
Интересно из какого материала выполнен плавучий дом?
-
Дерево! по периметру металлический уголок, каркас, к которому буду присоединять опуски от молниеотвода и соединять с металлическими трубами забитыми в землю.
-
Интересно,а плавучий домик на чем? (на патнонах, барже). Если на металлической конструкции то не имеет смысла тянуть до берега и труб забитых в землю. Вспомни корабли в море (океане) ;)
-
Интересно,а плавучий домик на чем? (на патнонах, барже). Если на металлической конструкции то не имеет смысла тянуть до берега и труб забитых в землю. Вспомни корабли в море (океане) ;)
На корабле совсем другая система электроснабжения и заземления насколько я знаю.
-
ДСТУ EN 62305-1:2012
БЛИСКАВКОЗАХИСТ -
Частина 1: Загальні положення
1. Зміст
Ця частина IEC 62305 містить загальні принципи, яких необхідно дотримуватися у захисті будівель (споруд) від блискавки, включно із їхнім устаткованням та вмістом, а також людей.
Такі випадки перебувають поза рамками цього стандарту:
- залізничні системи;
- автотранспортні засоби, кораблі, повітряні судна, установки поза берегом;
- підземні трубопроводи високого тиску;
- трубопроводи, силові й телекомунікаційні лінії поза будівля (споруда)ми (спорудами).
ПРИМІТКА: Зазвичай ці системи підпорядковуються спеціальним правилам, що встановлені різними спеціалізованими адміністративними структурами.
:(