Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Sergik від 10 Червень 2014, 12:11:21

Назва: Молниезашита плавающего дома
Відправлено: Sergik від 10 Червень 2014, 12:11:21
Добрый день всем!
Заранее приношу извинения за новую тему, в поиске не нашел.
Есть "плавающий" домик (стоит на воде, запитан с берега). Заказчик хочет сделать молниезащиту (внутрянка и внешка).
Таких проектов ещё не делал, даже не знаю с чего бы начать.
К дому приходит 5 жильный кабель от ГРЩ, который стоит на берегу.
Внешнюю молниезащиту можно заземлить на трубы которые удерживают дом возле берега, но и её же надо присоединить в РЕ шине щита в доме.. или же эти трубы соединить с контуром заземления ГРЩ.
Может кто-то делал подобное... :-[
Назва: Re: Молниезашита плавающего дома
Відправлено: grossel від 11 Червень 2014, 10:04:55
Есть "плавающий" домик (стоит на воде, запитан с берега). Заказчик хочет сделать молниезащиту (внутрянка и внешка).
Внешнюю молниезащиту можно заземлить на трубы которые удерживают дом возле берега, но и её же надо присоединить в РЕ шине щита в доме.. или же эти трубы соединить с контуром заземления ГРЩ.
        ДБН В.2.5-27-2006. "Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий
                                                                и сооружений":
2.4.1.8 Захисне і функціональне заземлення в будинку (споруді), а також заземлення системи блискавкозахисту цього будинку  (споруди) слід здійснювати за допомогою одного спільного заземлювального пристрою…
2.4.1.9   У кожному будинку (споруді) повинна бути виконана основна система зрівнювання потенціалів, яку слід реалізувати шляхом приєднання до головної заземлювальної шини електроустановки  таких провідних частин (див. також 4.1.4):
- захисних провідників;
- заземлювальних провідників пристроїв захисного, функціонального та блискавко-захисного заземлень, якщо такі пристрої в електроустановці будинку (споруди) передбачені (див. також 2.4.1.8);

Назва: Re: Молниезашита плавающего дома
Відправлено: Sergik від 11 Червень 2014, 10:26:27
grossel, спасибо, все это знаю, вроде так и собираюсь делать.
Назва: Re: Молниезашита плавающего дома
Відправлено: grossel від 11 Червень 2014, 11:00:26
Интересно из какого материала выполнен плавучий дом?
Назва: Re: Молниезашита плавающего дома
Відправлено: Sergik від 11 Червень 2014, 11:35:54
Дерево! по периметру металлический уголок, каркас, к которому буду присоединять опуски от молниеотвода и соединять с металлическими трубами забитыми в землю.
Назва: Re: Молниезашита плавающего дома
Відправлено: Fogoso від 07 Серпень 2014, 09:22:42
Интересно,а плавучий домик на чем? (на патнонах, барже). Если на металлической конструкции то не имеет смысла тянуть до берега и труб забитых в землю.  Вспомни корабли в море (океане) ;)
Назва: Re: Молниезашита плавающего дома
Відправлено: grossel від 08 Серпень 2014, 10:52:57
Интересно,а плавучий домик на чем? (на патнонах, барже). Если на металлической конструкции то не имеет смысла тянуть до берега и труб забитых в землю.  Вспомни корабли в море (океане) ;)
На корабле совсем другая система электроснабжения и заземления насколько я знаю.
Назва: Re: Молниезашита плавающего дома
Відправлено: Evgen Koc від 20 Серпень 2014, 17:02:58
ДСТУ EN 62305-1:2012
БЛИСКАВКОЗАХИСТ -

Частина 1: Загальні положення

1. Зміст

Ця частина IEC 62305 містить загальні принципи, яких необхідно дотримуватися у захисті будівель (споруд) від блискавки, включно із їхнім устаткованням та вмістом, а також людей.

Такі випадки перебувають поза рамками цього стандарту:

- залізничні системи;
- автотранспортні засоби, кораблі, повітряні судна, установки поза берегом;
- підземні трубопроводи високого тиску;
- трубопроводи, силові й телекомунікаційні лінії поза будівля (споруда)ми (спорудами).

ПРИМІТКА:       Зазвичай ці системи підпорядковуються спеціальним правилам, що встановлені різними спеціалізованими адміністративними структурами. 
 :(