Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: DespairsRay від 05 Червень 2014, 13:02:58
-
Архитектурная подсветка. здание торговый центр около 100 прожекторов InteLed 30 Вт- 1 шт. Вопрос. Как лучше и правильней запроектировать на 3 фазы или 1? По расчетам кабель ВВГнг-LS 2,5х3 нагрузку выдерживает; допустимые потери не превышают 5%. Смущает тот факт что я не разу не видел реализацию на одну фазу. Кто сталкивался помогите, заранее спасибо.
-
Учитывая, что для архитектурной подсветки используется около 100 прожекторов мощностью каждый 30 Вт и правила требуют для подключения их, разбивку на отдельные группы. Я считаю, что в даном случае лучше использовать 3-х фазный вариант электроснабжения, с равномерным распределением нагрузок групповых линий архитектурной подсветки по фазам.
-
а ссылку можете дать на нормативный документ?
-
а ссылку можете дать на нормативный документ?
а какой нормативный документ тут может понадобиться ? Это Ваше решение, как проектировщика. И в данной ситуации, действительно, целесообразнее использовать трехфазный вариант с распределением нагрузки.
-
DespairsRay,
ИНСТРУКЦИЯ
по проектированию наружного освещения
городов, поселков и сельских населенных
пунктов
СН 541-82
http://www.snip-info.ru/Sn_541-82.htm (http://www.snip-info.ru/Sn_541-82.htm)
Очень интересный 3 раздел.
А также ПУЭ Глава 6.3 Наружное освещение , Глава 6.4 Световая реклама, знаки и иллюминация
-
спасибо за разъяснение :)