Всім вітання, форумчани.
Така ситуація:
Видали тех. умови для електропостачання двох підприємств.
Рвст1=140 кВт, Рвст2=130 кВт.
Є існуюча ТП 10/0,4 з 1 трансом ТМ-63-10/0,4.
Потрібно виконати перерахунок обладнання.
Згідно попередніх проектів для вибору транса використовували коефіцієнт перевантаження kп=1.4 у загальній формулі.
Також у ДБН В.2.5-23:2010 знайшов коефіцієнт участі у максимумі навантаження для двох підприємств, який для їх типу = 0.8.
Sроз.мах=(Рроз.мах*kп)/cos(f) - згідно цієї формули робили розрахунок.
Підкажіть, як правильно розрахувати потужність. Ібо в одному випадку проходить трансформатор 250, а з врахуванням перевантаження тільки 400.
-
Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
Sтр = Рр/2 Кз cos f = 270/2х0,7х0,98= 196,8 кВА
где Рр - полная расчетная мощность , кВт; Рр.=Р1 + Р2 =140+130=270 кВт
Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП); 2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f = 0,98 - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ.
Полученное значение Sтр мощность трансформатора, кВА- округляется до ближайшего большего стандартного значения Sтр = 250 кВА.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
Рр.< 1,4 Sтр.
270 < 1,4 х 250 =350
-
grossel, а якщо на ТП прогнозується встановлення 1 трансформатора, то у такому випадку Кз приймаємо = 1?
-
В таком случае если у вас ІІІ категория электроснабжения в формуле Кз=0,9, а вместо 2 трансформаторов 1. Тоесть:
Sтр = Рр/ Кз cos f = 270/0,9х0,98= 306,1 кВА; Sтр ~ 400 кВА
-
те, що й треба було довести.
Дякую за допомогу!!