Подскажите пожалуйста возможна ли прокладка КЛ-6кВ транзитом под зданием в закрытом кабельном канале (П- образные плиты с консолями и креплением кабеля на них)? , при том что цокольного этажа нет в этом здании..кабельный канал будет просто в земле под ним.
-
ПУЭ Украины
2.3.32. Внутри зданий КЛ можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (под открытым небом, в системе кабельных лотков и лестниц и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах. Прокладывать кабели транзитом через здания запрещается.