Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: SRGM від 05 Червень 2014, 10:56:31

Назва: Прокладка КЛ-6кВ транзитом под зданием
Відправлено: SRGM від 05 Червень 2014, 10:56:31
Подскажите пожалуйста возможна ли прокладка  КЛ-6кВ транзитом под зданием в  закрытом кабельном канале (П- образные плиты с консолями и креплением кабеля на них)? , при том что цокольного этажа нет в этом здании..кабельный канал будет просто в земле под ним.
Назва: Re: Прокладка КЛ-6кВ транзитом под зданием
Відправлено: 3oloS від 05 Червень 2014, 11:48:21
ПУЭ Украины
2.3.32. Внутри зданий КЛ можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (под открытым небом, в системе кабельных лотков и лестниц и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах. Прокладывать кабели транзитом через здания запрещается.