Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Про все => Тема розпочата: Periphery від 05 Червень 2014, 09:11:54

Назва: Монтаж металлорукава и кабельного ввода.
Відправлено: Periphery від 05 Червень 2014, 09:11:54
Привет всем . На рынке куча производителей кабельных вводов и металлорукавов.
Вопросы:
Какие размеры необходимо учитывать металлорукава и кабельного ввода, внутренний диаметр или внешний  ?
 1.     Пример 1.  Кабельный ввод фирмы "Ex electrics company" ( не сочтите за рекламу) СВВКм
http://www.exelectrics.ru/elektrooborudovanie/vzryvozaschischennye-kabelnye-vvody-fitingi/vvk.html (http://www.exelectrics.ru/elektrooborudovanie/vzryvozaschischennye-kabelnye-vvody-fitingi/vvk.html)     Вот ссылка на их страницу с данным кабельным вводом. Допустим берем серию СВВКм-16 рядом в таблице указан тип металлорукова "МРПИ 10", ищу параметры МРПИ10
 вот опять страница http://www.nzeta.ru/catalogue/product/shlang_elektromontazhniy_shem_metallorukav_v_pvh_izolyatsii_mrpi. (http://www.nzeta.ru/catalogue/product/shlang_elektromontazhniy_shem_metallorukav_v_pvh_izolyatsii_mrpi.) Ну вообще не подходят между собой ни по каким размерам.

2.      Пример 2. Кабельный ввод фирмы "центравтоматика"  серия кабельного ввода КВВ 5-2
Они приводят пример ( прикреплен файл страница 3)
Кабельный ввод для электромонтажа кабеля МКЭШВнг-ОЭ (2x2)x1,0 (внешний
диаметр 12,4 мм) в металлорукаве с ПВХ оболочкой Р3-ЦП-15 и присоединением к обо-
рудованию с резьбовым штуцером М20х1,5:
КВВ-5-2- М20х1,5 – Р3-ЦП-15 – 13 ЦКЛГ.687151.000-09  почему данный металлорукав оденеться на данный кабельный ввод  ?
Назва: Re: Монтаж металлорукава и кабельного ввода.
Відправлено: grossel від 05 Червень 2014, 10:36:54
        В вашем примере, это вводы которые используются для герметизации ввода кабеля
в защищенное электрооборудование, которое имеет специальную резьбу для использования герметичного ввода при открытой прокладке кабеля, с целью обеспечения
защиты в помещениях с взрывоопасными (пожароопасными) зонами. Скажем на борно вашого ЭД имеется резьба М25, то и выбираем ВВКм-25 с присоеденительной резьбой М25, тогда уплотняющее кольцо на герметичном вводе обеспечивает ввод круглого небронированного кабеля с наружным диаметром 13-18 мм (по каталогу на кабели).
        Поскольку металлорукав обеспечивает защиту от мех. повреждений при вводе в электрооборудование кабеля, на доступной высоте менее 2 м, в обычных не катигорийных помещениях, то металлорукав выбирают по внутреннему диаметру (уловному проходу), а хомут для крепления металлорукава на патрубке электрооборудования, на подводящей трубе-по наружному диаметру металлорукава с учетом диаметра патрубка и подводящей трубы.
Поэтому согласно вашего примера так и должно быть, металлорукав будет всегда диаметром меньше.
Назва: Re: Монтаж металлорукава и кабельного ввода.
Відправлено: Periphery від 05 Червень 2014, 11:37:26
Надеюсь я понял. По поводу ввода со стороны прибора понятно, меня вот больше волновало со стороны мета.рукова. То есть на сколько я понял со стороны мет. рукава втулка ( на которую одевают мет рукав) предназначена под  условный проход металлорукова. Например Ду10, и то что у некоторых производителей реальный внутренний размер отличается на пару мм, например 9.5, 9.7, 9.4 мм в любом случае во втулку он накрутится так  ? Вот только что созванивался кстати с Атекс-электро и пример к Ду10, втулка на кабельном вводе имеет размер 9.2 мм а металлорукав ( который они рекомендуют) имеет внутрений размер 9.5 мм.