5 этажное жилое здание в России, лифт по какой категории должен запитываться?
Залез в СП 31-110-2003 (http://lord-n.narod.ru/download/klimat/ntd/SvodPravil_31-110-2003.pdf (http://lord-n.narod.ru/download/klimat/ntd/SvodPravil_31-110-2003.pdf)) и был удивлен, что лифт в жилом здании, согласно табл.5.1. должен запитываться по 1 категории.
Это действительно так или я что-то не так понял?
Назва: Re: Категория электроснабжения лифта в России согласно СП 31-110-2003
Відправлено: grossel від 30 Травень 2014, 13:02:26
Нужно смотреть Примечания к табл.5.1 №1 и №2. Требование по обеспечению I категории касается для лифтов по перевозке пожарных подразделений. Для ж/домов лифты входят в комплекс электроприемников ж/дома согласно Примечания №2 к табл.5.1 и требования по электроснабжению выбирается согласно табл.5.1 как для "комплекса остальных электроприемников":
    - ж/дома свыше 5 этажей- II категория;
    - ж/дома до 5 этажей-ІІІ категория.
Назва: Re: Категория электроснабжения лифта в России согласно СП 31-110-2003
Відправлено: andery від 30 Травень 2014, 13:07:17
grossel, спасибо, запутало то, что в начале таблицы написаны "лифты":
Quote (selected)
Жилые дома:
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы
подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни
светового ограждения
- 1 категория.

Не написано что это пожарные лифты. Зачем лифты включили в этот пункт ?  ???


Назва: Re: Категория электроснабжения лифта в России согласно СП 31-110-2003
Відправлено: grossel від 30 Травень 2014, 13:19:29
Просто в табл.5.1 идут пункты по возрастающей от I категории для электроприемников противопожарных устройств и аварийного освещения, куда входят и лифты по транспортировки пожарных подразделений при пожаре и комплекс остальных электроприемников ж/дома, с категорией электроснабжения в зависимости от этажности. Ну, а уже в Примечании к табл.5.1 дается разяснение , что входит в комплекс, так вот обычные лифты входят в этот комплекс и относятся к разделу в табл.5.1 "комплекс остальных электроприемников" по категории электроснабжения.
Назва: Re: Категория электроснабжения лифта в России согласно СП 31-110-2003
Відправлено: Сергей C від 19 Лютий 2015, 08:08:22
http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?p=2 (http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?p=2)
К вопросу о категорийности. референт Ростехнадзора и технический директор ИКЦ МИЭЭ несогласны с озвученной II категорией лифтов