Уважаемые проектировщики если есть возможность поделитесь пожалуйста проектом школы.
Еще интересует схемы управления звонками. Заранее спасибо!
-
Andrey60,
http://chertezhi.ru/modules/search/index.php?type=files&text=%F8%EA%EE%EB%E0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE (http://chertezhi.ru/modules/search/index.php?type=files&text=%F8%EA%EE%EB%E0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE)
если нет pro-доступа, скажите какой проект подходит, скачаю, скину его вам
Еще интересует схемы управления звонками
Базовое оборудование, обеспечивающее рациональное использование электроэнергии
Для программирования используется программируемое реле времени IHP+2c:
выход 1 программируемого реле времени IHP+2c; дни и время включения освещения (пример: с понедельника по пятницу с 8 ч 15 мин до 9 ч 30 мин и с 15 ч 30 мин до 18 ч 30 мин);
выход 2 программируемого реле времени IHP+2c; дни, время и продолжительность школьного звонка с использованием импульсной функции (пример: с понедельника по пятницу каждый час с 8 ч 30 мин до 16 ч 30 мин, продолжительность звонка 20 с).
Использование кнопочного выключателя, подключенного к внешнему входу 1, для срабатываний таймера нерабочего времени.
84 операции переключения для расширения возможностей программирования.
Выходной счетчик рабочих часов для технических целей.
Механическая совместимость с распределительной сборной шиной обеспечивает простую установку на DIN-рейке.
Пружинные клеммы для простого и быстрого подключения.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2005 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2005) стр.84
-
Если возможно скачайте проект под номером 7 заранее благодарен :)
-
во вложении
-
Спасибо! :thumbsup:
-
надергал оттуда еще несколько для сравнения https://drive.google.com/file/d/0B2Dm29nPEyN5ck5IYUlDQ21HZ1E/edit?usp=sharing файлоархив заработает - закину к нам
-
Ребят, нет сейчас возможности скачать примеры! Вот в чём вопрос, - какие группы освещения(лестницы,туалеты,наружка) выводить в каб.охраны? и каким способом?
-
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста как првильно выполнить электропроводку в учебном классе? (потолок не подшивной)
-
По стенам под слоем штукатурки. На потолке подвод к светильникам в пустотах плит перекрытия, согласно чертежей КЖ строителей-конструкторов по раскладке плит перекрытия.
-
как првильно выполнить электропроводку
много информации (http://eom.com.ua/index.php?board=23.0)
-
По стенам под слоем штукатурки. На потолке подвод к светильникам в пустотах плит перекрытия, согласно чертежей КЖ строителей-конструкторов по раскладке плит перекрытия.
Просто диалюксом раставлены светильники. нужно привязывать светильники к пустотам или пустоты достаточно часто проходят просто жду раздел КР. И под штукатурку по стена нужно еще в трубу насколько помню проводка должна быть сменяемой?
-
Ну почему же, правила разрешают непосредственный монтаж кабелей и защищенных проводов (с двойной изоляцией) напосредственно по стене под слоем штукатурки. Замоноличивание кабеля не допускается естественно, проводка должна быть сменяемой, тоесть в трубах. Чертеж раскладки плит нужен для того, чтобы определится с какой стороны помещения выходить на потолок и в каком месте. Обычно пустоты в плитах имеют диаметром 150 мм располагаются по длине плиты и находятся друг возле друга в тонкой части гдг-то на расстоянии 36 мм для 1,5 метровой плиты (зависит от ширины плиты).
-
Спасибо буду ждать раскладку плит.
-
grossel вы не сталкивались как организовать в школах управление освещением с поста охраны? :-[
-
ставите на отходящий фидер освещения импульсное реле, а от реле в пост охраны выводите кабели управления
-
Т.е. оно реле на группу и кнопочный пост схемка у вас есть? А нужно ли отключать полностью щит?
-
Люди помогайте плиты не пустотелые Тупо моналитные плиты (не перекрытия) какой вариант тут. :wall: Делать в стяжке пола верхнего этажа потом свелить... люди подскажите кто сталкивался!!! :wall:
-
И второй вопрос выдали задание на организацию управления освещением от звонков.Не знаю с какого боку подойти никогда не делал :(Помогите пожалуйста может кто с оборудованием сталкивался может кто делал буду рад любой информации!
-
Делать в стяжке пола верхнего этажа потом свелить... люди подскажите кто сталкивался!!!
Это бюджетный вариант имеет право быть, так будет дешевле и меньше работы.
Про проводку в монолите можно почитать здесь
http://eom.com.ua/index.php?topic=119.msg7803 (http://eom.com.ua/index.php?topic=119.msg7803)
тоже вполне стандартное решение.
Посоветуйтесь с ГИПом какой вариант предпочтительнее.
-
andery спасибо по сути в монолите не будет будет в стяжке пола верхнего этажа а потом сверлить с верху монолит к светильникам я так понимаю такое решение плиты уже готовые. Как вариант закладывать каналы на заводе?
-
А если сделать в кабельном канале? Но все таки смущает hmmmm
-
Может у кого-нибудь есть еще какие-нибудь соображения? :-[
-
Я вообще не пойму в чем проблема. Если у вас плита перекрытия пустотка, то подвод к светильникам вы элементарно выполняете в пустоте плиты. По стене под слоем штукатурки доходите до места ввода в плиту, сверлите (пробиваете) отверствие в пустотку плиты как раз под стеной (там то и толщины миллиметров 10), и в местах выходов кабеля с потолка (по ходу пустотки) к светильнику. Протягиваете "стальку", цепляете к ней кабель и вытягиваете в отверствие кабель, делаете петлю для подключения светильника и так само тянете к другому и.т.д. Если необходимо подкючать столы, стенды в учебных классах поступаете точно таким способом, но в нижней плите перекрытия (в полу). Или как вариант устанавливаете оборудование, розетки, розетки СКС в наполных коробках на несколько модулей с закрываемой крышкой (дверцей), встроенные в пол помещения типа изделий фирмы Legrand или других фирм, с соответствующей степенью защиты и закрывающейся дверкой.
-
Я вообще не пойму в чем проблема. Если у вас плита перекрытия пустотка
grossel я понимаю с пустоткой проблема в том что не пустотка а монолитные плиты не пустотелые они по месту не заливаеются как монолитное перекрытие
-
Если монолитные плиты, то здесь 2 варианта: а) монолит перекрытия выполняют на объекте строители, путем установки опалубки и заливки по чертежам конструкторов-строителей. В даном случае вам нужно выполнять чертеж раскладки труб с привязкой мест выхода концов труб с перекрытия, к капитальным стенам помещения. В даном случае лучше использовать гофрированные трубы со стальной протяжкой. Чертеж, нужно помимо раздела ЭО, еще прикладывать и выдавать совместно с строительными чертежами-строителям, а то как всегда забудут заложить трубы; б) тоже нужно сделать для изготовлении на заводе стройиндустрии, с той только разницей, что привязку нужно выполнять от края плиты (тоесть учитывать 100 мм опирания на стену).
-
Спасибо grossel за четкие и понятные ответы! :thumbsup: