Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Юрий Х від 27 Травень 2014, 17:26:50

Назва: Реконструкция (укладка в земле) КЛ в условиях высокой загруженности инженерными коммуникациями
Відправлено: Юрий Х від 27 Травень 2014, 17:26:50
Добрый день.
Подскажите решение.

Исходные данные:
Проект реконструкции КЛ (18 кабелей).
Территория перегружена инженерными коммуникациями и как следствие проектируемая трасса совпадает с существующей.
Заказчик требует предоставить план мероприятий по выполнению работ без перебоев энергоснабжения объекта (кабеля взаиморезервируемые).

Может кто сталкивался с подобными ситуациями. Как реализовать реконструкцию?

Заранее благодарен.


Назва: Re: Реконструкция (укладка в земле) КЛ в условиях высокой загруженности инженерными коммуникациями
Відправлено: grossel від 27 Травень 2014, 20:43:13
Как вариант, можно использовать при реконструкции монтаж кабелей в заглубленном кабельном канале: глубиной 900 мм, шириной 900мм, при 2-х стороннем монтаже кабельных конструкций в 4 этажа, по типовому альбому А3-92 (см.А3-92-7 и профиль А3-92-19 стр.28 рис.1).
Назва: Re: Реконструкция (укладка в земле) КЛ в условиях высокой загруженности инженерными коммуникациями
Відправлено: Юрий Х від 28 Травень 2014, 07:59:19
Здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Но проблема именно в том как демонтировать старые кабельные линии, затем уложить кабельные лотки и в них новые - проектируемые кабеля, и все это без потери энергоснабжения объекта.

Тут мне знакомые подсказывают что можно по одному удлинить существующие кабеля и выложить их из траншеи, затем установить лотки, уложить новые кабеля и по одному переподключить кабеля.
Но демонтируемые кабеля старые и я опасаюсь что они не вынесут данную процедуру.
А если и принимать данное решение то остается вопросом как организовать временное "хранение" удлиненных и вынесенных кабелей, ведь вся реконструкция займет времени ~ неделю. Не бросить же их на тротуар.
Назва: Re: Реконструкция (укладка в земле) КЛ в условиях высокой загруженности инженерными коммуникациями
Відправлено: grossel від 28 Травень 2014, 13:27:29
Все зависит от трассы прокладки кабелей. Допустим кабели ложились как всегда с нарушением ПУЭ (больше 6 каб. в траншее, без соблюдения расстояния между кабелями 100 мм), все 18 кабелей в одну траншею и уходят с одной точки-ТП. Можно попробовать делать реконструкцию от начала монтажа, отрывая кабели на определенном участке по 10-20 м, сдвигая их в сторону и поштучно укладывая ж/б лотки канала на освободившееся место и перемещая туда кабели и перекрывая на время ж/б плитами для сохранности кабелей. Обычно перед вводом в ТП делали некий запас кабеля, что должно позволить манипулировать кабелями при монтаже. Конечно может возникнуть ситуация когда запаса кабеля будет мало или из-за ветхости поврежденные участки придеться выкидывать и делать вставки кабеля. После формрования трассы плиты придется снимать и укладывать кабели по одному на кабельные полки в зависимости от трассы, а затем перекрывать окончательно и засыпать землей сверху плиты слоем 300 мм.
Назва: Re: Реконструкция (укладка в земле) КЛ в условиях высокой загруженности инженерными коммуникациями
Відправлено: Юрий Х від 30 Травень 2014, 08:24:23
Благодарю за ответ.
Попробую теперь это красиво описать, что бы понравилось заказчику