Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Andreus47 від 21 Травень 2014, 17:54:35
-
Добрый день.
Возник вопрос о нормировании кратности пусковых токов в условиях отсутствия данных.
Где это может быть написано об пусковых токах в нормах? А то вопрос, можно сказать очевидный без норм, но есть такое странное дело, что нормы надо предъявить
Спасибо
-
В паспортных, в технических данных электрооборудования. Которые приводятся в руководствах по эксплуатации, в каталогах на электродвигатели завода-изготовителя. Что вас конкретно интересует?
-
Надо нормы, где говорится что то вроде, того "при отсутствии данных принимаем кратность пусковых токов" k=7.
Конкретно, надо нормы.
Паспорта не предлагать.
p.s. обычно в литературе, и в примерах задач кратность пусковых токов принимают 5-10. Так вот, где это в нормах есть?
-
Где это может быть написано об пусковых токах в нормах?
в нормах такого нема. Тільки в паспортних даних на конкретний двигун. Коли нема паспортних даних, то я , наприклад, беру по максимуму 7 крат від номінального струму
-
7 крат від номінального струму
аналогично,
теперь нужно аргументировать
кое что нашёл, но там 6, а нужно 7 (так, из принципа, что ли)