Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Raf від 21 Травень 2014, 14:30:03
-
Добрый день, уважаемые форумчане
Есть задача, к которой не знаю, с какой стороны подойти.
Имеется двухэтажный торговый центр, в нем – порядка 10 арендаторов различной площади (четыре – по 10 м.кв., три – по 60 м.кв., один – 700 м.кв., два – по 200 м.кв.)
Мощность для распределения по арендаторам – 80 кВт.
Вот думаю, как правильно выполнить распределение и защиту
На 10 м.кв. – выдать по 7 кВт и поставить автомат 3Р/16А;
на 60 м.кв. – 10 кВт + автомат 3Р/С25;
на 200 м.кв. – по 25-27 кВт, автомат 3Р/С50;
на 700 м.кв. – 35 кВт + автомат 3Р/63А
1. Всего выделенная мощность на потребителей – 80 кВт, групповая защита – корпусный автомат 160А, а если просуммировать выделенные мощности всех вместе – 143 кВт (понимаю, что установленные мощности напрямую никто не суммирует, но все же).
2. То же касается и токов
Вопрос (может, у кого есть больший практический опыт):
- насколько правильно я выполнил перераспределение электроэнергии, может, кому то урезать, а кому то добавить? Как на практике это происходит?
- от каких формул, от чего отталкиваться от расчетов? Пролистал пару справочников – так с ходу ничего не увидел;
- опять же – торговая площадь 700 м.кв. – хватит ли им 63А ли можно меньше / нужно больше?
- торговая площадь 200 м.кв. – нужно ли им 50А? Можно взять меньше?
P.S. Помещения – обычные торговые, т.е. основные потребители – освещение, арендаторы по своим помещениям всю инженерию делают сами (вентиляция, кондиционирование и т.д., кроме отопления – мы помещения отапливаем.
-
1. Это зависит от назначения торговых помещений. Одно дело если это промтовары и другое, если это продуктовый маркет.
2. Для 700м.кв торговой площади с 2-й категорией электроснабжения 35 кВт явно мало, а для 10 м.кв 7кВт- много.
Необходимо хотя бы примерно определится с назначением помещений, на вскидку прикинуть какое электрооборудование будет там установлено и ориентировочно по табл.3.15 ДБН В.2.5-23-2010 по удельным нагрузкам проверить проходит или нет.
-
Продукты - вряд ли, больше промтовары, одежда... Оборудование - пару ПК (оргтехника) + освещение. В более-менее больших помещениях - своя вентиляция и кондиционирование.
По поводу 7 кВт на 10 м.кв. - это автомат 16А. Устанавливать вводной 10А - как то в голову не идет, маловато вроде...
Я могу кое в чем заблуждаться...
-
Продукты - вряд ли, больше промтовары, одежда.
Для промтоварних магазинів відповідно з табл. 3.15 ДБН В.2.5-23:2010 питоме навантаження складає 0,15 квт на квадратний метр тогової площі , це уже з врахуванням вентиляції і кондицііонування , без кондиціонування 0,14 кВт на метр квадратний . Для попередніх розрахунків можете оперувати цими даними .
-
Исходите из реальных потребностей по мощности и оборудованию у заказчиков.