Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Tihon від 15 Травень 2014, 10:33:59
-
День добрый! Подскажите пожалуйста, необходимо ли устанавливать ПС и ОП в бомбоубежище, которое находится на территории завода. И какие украинские нормативные документы есть на эту тему. Спасибо.
-
ДБН В.2.2-5-97 Здания и сооружения. Защитные сооружения гражданской обороны
-
П.10.14 "Необхiднiсть обладнання примiщень системами автоматичної пожежної сигналiзацiї визначається перелiками та iншими нормативними документами залежно вiд використання їх у мирний час.". Не совсем ясно. До недавнего времени там хотели организовать спортзал, но в свете последних событий от этой идеи отказались. Будет ли там спортзал - никто не знает. В настоящее время мое бомбоубежище по другому назначению не используется и, скажем так, готово принимать посетителей (радио играет, свет горит, одежда разложена по местам и т.д.). Но проект нужно делать сейчас. :wall: Возможно ли эти помещения рассматривать как материальный склад?
-
Возможно ли эти помещения рассматривать как материальный склад?
Как их рассматривать в мирное время Вам может написать только заказчик. Потребуйте с архитекторов эту информацию (в ПЗ к их проекту это должно быть). Если в стадии П у них написан спортзал, то лучше берите спортзал (отказались - не отказались, официально не подтверждено, в проект изменение не внесено). В общем, руководствуйтесь только официальными данными, не сочиняйте сами.
-
Нашел паспорт на данное бомбоубежище. Но в нем назначение не указывается. Заказчик дал ссылку на Наказ №653 від 09.10.2006р. "Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час", в котором говорится, что " Наявний фонд захисних споруд у мирний час використовується для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, визначеному чинним законодавством". Т.е. получается, что любое бомбоубежище в мирное время может использоваться в целях указных в Наказе, и следовательно должно оборудоваться системами ПС и ОП. Правильно я понимаю?
-
Т.е. получается, что любое бомбоубежище в мирное время может использоваться в целях указных в Наказе, и следовательно должно оборудоваться системами ПС и ОП.
Логично.