Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: КОНЕЦ ТЬМЫ від 13 Травень 2014, 14:44:52

Назва: ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, пункт. А.5.3.8
Відправлено: КОНЕЦ ТЬМЫ від 13 Травень 2014, 14:44:52
Коллеги , прошу разъяснить.
В  документе ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  постоянно присутствует понятие « кабели аварийных систем» - например  А.5.3.8 i).
В терминологии – отсутствует  термин «аварийная система»
Для прокурора – где посмотреть?

 И еще в том же А.5.3.8:
«Порожнини, які не мають потреби в контролюванні пожежними сповіщувачами:
g)   висотою менш ніж 1 м;
                 і
h)   довжиною менш ніж 10 м;
                і
i)   шириною менш ніж 10 м ;
               і
j)   повністю відокремлені від інших площ негорючим матеріалом;
              і
k)   якщо питома пожежна навантага горючих матеріалів не перевищує 25 МДж на 1м2 у будь-якому місці порожнини  (див. додаток D);
                  і
l)   не містять кабелів аварійних систем (за винятком, коли ці кабелі мають межу вогнестійкості не менш ніж 30 хв).»

Вопрос –  должны быть выполнены ВСЕ  требования  от  g)   до  i) ?
так как идет перечисление.

Заранее благодарю  всех.
Назва: Re: ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, пункт. А.5.3.8
Відправлено: rga від 13 Травень 2014, 15:18:01
Вопрос –  должны быть выполнены ВСЕ  требования  от  g)   до  i) ?
так как идет перечисление.
Именно так.

В  документе ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  постоянно присутствует понятие « кабели аварийных систем» - например  А.5.3.8 i).
В терминологии – отсутствует  термин «аварийная система»
Для прокурора – где посмотреть?
Аварийные системы - это системы, которые должны работать при аварии.
А "для прокурора", боюсь, не найдете. По крайней мере, тупо, в лоб.
Есть понятие аварийной вентиляции в СНиП 2.04.05.
Есть понятие аварийного освещения в ДБН В.2.5-28.
Возможно, что-то можно найти в новом Законе о техногенной безопасности, возможно, в новом ДБН В.2.5-76 (СРВ).