Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: КОНЕЦ ТЬМЫ від 06 Травень 2014, 12:21:17

Назва: Кабели для сопряжения систем пожарной сигнализации и контроля доступа
Відправлено: КОНЕЦ ТЬМЫ від 06 Травень 2014, 12:21:17
Коллеги , прошу разъяснить.
В соответствии с ДБН-56, п. 5.2 –
«турнікети, двері, оснащені системою контролю доступу, які потребують необхідного розблокування в разі пожежі, тощо» относятся к системам, які «пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'екті».
1) Какие кабели должны быть проложены для сопряжения систем пожарной сигнализации и контроля доступа (СКД), а также для продолжения работы  СКД – огнестойкие ??
2) Относится ли пункт  А.6.11.2 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  к  указанным кабелям?
Заранее всех благодарю.
Назва: Re: Кабели для сопряжения систем пожарной сигнализации и контроля доступа
Відправлено: rga від 07 Травень 2014, 12:15:19
Если у Вас:
- замки при повреждении кабеля открываются (электромагнитные, например), турникеты разблокируются, автоматические двери разъезжаются,
- разблокировка происходит всех точек прохода одновременно и сразу
- и в системе нет задержки на проверку тревоги,
то к СКД не применимы требования как для системы, которая должна работать более 1 минуты после обнаружения пожара.
Стоит учесть такой (нередкий, прямо скажем) вариант. Если это, например, офис в офисном центре и двери открываются только при пожаре в данном офисе, а не в здании (что есть неправильно, но заказчики ...), то ведите огнестойкий. А то будет - коридор или стояк сгорит вместе с кабелем управления, а двери заклинило.