Коллеги , прошу разъяснить.
 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2004, IDT).
 А.6.5.1 с)  (Загальні положення)  данного ДСТУ гласит:
с) стіни, перегородки та перешкоди
   Пожежні сповіщувачі (крім оптичних променевих димових пожежних сповіщувачів) треба встановлювати  на відстані не менше 0,5 м від будь-яких стін або перегородок. Якщо ширина приміщення менша за 1,2 м, то сповіщувачі треба встановлювати в середній третині ширини стелі. У тих випадках, коли приміщення розділені стінами, перегородками або стелажами, що доходять до стелі ближче ніж на 0,3 м, то відгороджені в такий спосіб приміщення треба розглядати як приміщення із суцільними перегородками, і їх треба вважати окремими приміщеннями. Навколо кожного сповіщувача в радіусі не менше ніж 0,5 мм повинен бути вільний простір.
   
   Уточните, пожалуйста, что имеется ввиду в последнем предложении - может вкралась опечатка и надо –« в радіусі не менше ніж 0,5 м повинен бути вільний простір».
   Заранее всех благодарю.
Назва: Re: ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, пункт А.6.5.1 с)
Відправлено: Bobertigra від 06 Травень 2014, 13:05:41
Это опечатка, 0,5м свободного пространства нужно.