Здравствуйте уважаемые проектировщики! Есть релейный блок С2000-СП1 исп 01 и автомат с независимым расцепителем РН47 подскажите как будет выглядеть правильная схема отключения данного автомата от реле С2000-СП1.
-
Здравствуйте уважаемые проектировщики! Есть релейный блок С2000-СП1 исп 01 и автомат с независимым расцепителем РН47 подскажите как будет выглядеть правильная схема отключения данного автомата от реле С2000-СП1.
В схеме пожарной сигнализацции только контакты на отключение РН-47. В схеме электроснабжения скажем системы вентиляции, схема принципиальная однолинейная щита вентистем с автоматом и независимым расцепителем на вводе подключаемые через нормально разомкнутые контакты СП. При пожаре СП сработал, замкнул контакт в цепи РН-47, РН сработал и отключил вводной автомат. Вводно автомат отключился и разорвал цепь питания РН (чтобы не сгорел соленоид РН-47). Развернутая схема и схемы в соответствующих разделах ПС и ЭМ (ЭС) см. в приложении.
-