Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: sanches від 30 Квітень 2014, 08:43:13
-
Здравствуйте!
Необходимо составить спецификацию на опоры. Для подведения ВЛ к КТП используются 2 концевые опоры с разъединителем и доп. траверсой (ОА10-1-Р) по типовому проекту серии 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ" института "Сельэнергопроект".
Проблема в том, что в типовике имеется описание опоры ОА10-1, а здесь используются какие-то её модификации - к типовой опоре добавляют разъединитель. И как теперь правильно её укомплектовать без знаний в этой области - проблема для меня.
Возможно кто-то сталкивался с подобным или имеет какое-то понимание устройства опор, помогите укомплектовать интересующую меня опору!
Необходимо указать высоковольтное оборудование под одну опору:
- Изолятор линейный подвесной ПС-70Е: (6 штук?)
- Изолятор штыревой ШПУ-10 УХЛ1: (3 штуки?)
- Ушко однолапчатое У-1-7-16: (6 штук?)
- Зажим натяжной болтовой НБ-6-2А: (6 штук?)
- Зажим плашечный ПА-3-2А: (3 штуки?)
- Звено промежуточное ПРТ-7-1: (6 штук?)
- Скоба СКТ-7-1А: (6 штук?)
- Серьга СР7-16: (6 штук?)
- Ограничитель перенапряжения: (может он не нужен?)
- Разъединитель наружной установки + Привод разъединителя - по 1 шт.
У строителей данная опора имеет вид:
(http://savepic.net/5329090m.jpg) (http://savepic.net/5329090.htm)
В типовике:
(http://savepic.net/5332164m.jpg) (http://savepic.net/5332164.htm)
Пример опоры с разъединителем:
(http://savepic.net/5368005m.jpg) (http://savepic.net/5368005.htm)
-
Сложностей в выборе комплектующих элементов опор ВЛ-10 кВ нет. Согласно свого плана ВЛ-10 кВ по серии 3.407.1-143 выпуск 0 выбираете опоры для установки в населенной или ненаселенной местности и соответствующее количество ж/б элементов и плит. По типу опоры вверху находим обозначение чертежа по выпуску 1 (скажем А10-1 чертеж -3.407.1-143.1.10) в примечании на этом чертеже есть ссылка на спецификацию элементов опоры (для А10-1 см.документ 3.407.1-143.1.4). С таблицы для своих опор выбираете элементы для данной опоры суммируете по количеству с аналогичными для других опор, в том числе так поступаете для концевой опоры с установленням разъеденителем, розрядниками и кабельной муфтой (при каб.вводе). Например установка разъеденителя вып.1 чертеж 3.407.1-143.1.22 (спецификация 3.407.1-143.1.6) на концевой опоре перед КТП. Оформляете листы ведомостей опор, изделий изготавливаемых в МЭЗ (конструкции и элементы опор) и ведомости материалов. Для определения материалов и их потребности в серии 3.407.1-143 выпуск 8 «Стальные конструкции опоры», находите чертеж конструкции и выбираете необходимые материалы.
Но тут у вас проблема в другом, судя по внешнему виду вашей опоры она применяется для установки в грунтах вечной мерзлоты Севера, Якутии..поэтому необходимо использовать другие типове серии предназначенные для монтажа в этих условиях
-
Не, ну мне всё-таки хочется понять, откуда что берется.. Приведённая к опоре спецификация никак не вяжется с её конструктивным исполнением. Опора: А10-1, разъединитель: АР-1.
По спецификациям: на опору используют 1 изолятор, на разъединитель 2 изолятора. Это как понимать? Судя по картинке, на опору приходится 6х2 подвесных изоляторов, а на разъединитель 4 штыревых.
Спецификации из типовика:
(http://savepic.net/5397910m.jpg) (http://savepic.net/5397910.htm) (http://savepic.net/5394838m.jpg) (http://savepic.net/5394838.htm)
Опора имеет вид:
(http://10kv.com.ua/proch/pics/ar1.gif)
И ещё вопрос: рассматриваемая опора является концевой и в проекте на них устанавливается ОПН типа ОПН-П/3ЭУ-10/42/10/2УХЛ1. Можете мне подсказать - какое количество ОПН необходимо для одной опоры?
-
Приведённая к опоре спецификация никак не вяжется с её конструктивным исполнением
Не вяжется спецификация приведенная в проекте или из типового?
По спецификациям: на опору используют 1 изолятор, на разъединитель 2 изолятора
Это понимать так: для опоры А10-1 используется один изолятор ШФ, для установки разъединителя добавляется еще 2 изолятора ШФ. Если вас смущает, что на самой раме разъединителя есть изоляторы ШФ, то надо открывать чертежи на разъединитель (он типа заводской и укомплектован своим набором изоляторов).
Судя по картинке, на опору приходится 6х2 подвесных изоляторов
Судя по какой картинке? Если разговор про опору А10-1, тогда надо 6 подвесных изоляторов, если опора с установленным разъединителем, тогда 3 подвесных изоляторов.
И ещё вопрос: рассматриваемая опора является концевой и в проекте на них устанавливается ОПН типа ОПН-П/3ЭУ-10/42/10/2УХЛ1. Можете мне подсказать - какое количество ОПН необходимо для одной опоры?
Какое количество жил провода столько и ОПНов. Кстати ОПНы нужно в том случае, если провод переходи в кабель (этот вопрос был в первом посте)
-
И еще, у меня картинка сразу не открылась последнего вашего сообщения, так какая все таки опора и какой ввод в КТП: воздушный или кабельный?
-
Не, ну мне всё-таки хочется понять, откуда что берется.. Приведённая к опоре спецификация никак не вяжется с её конструктивным исполнением. Опора: А10-1, разъединитель: АР-1.
И ещё вопрос: рассматриваемая опора является концевой и в проекте на них устанавливается ОПН типа ОПН-П/3ЭУ-10/42/10/2УХЛ1. Можете мне подсказать - какое количество ОПН необходимо для одной опоры?
Естественно просто опора А10-1 отличается от опоры с установленным АР1. Для опоры А10-1 см. примечания по количеству подвесных изоляторов. При установке добавляются штыревые изоляторы, разьеденитель, привод, метизы, заземляющий проводник.
В настоящее время применение ОПН в Росси регламентируется следующими документами:
- «Методические указания по применению ОПН нелинейных в эл. Сетях 6-35 кВ» (см. вложение)
- МЭК 60099-5. « Розрядники для защиты от перенапряжений. Часть 5. Рекомендации по
выбору и применению».
- «Руководство по защите электрических сетей 6-150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений», РД 153-34.3-35.125-99 изд. 2, РАО «ЕЭС России», издательство ПЭИПК, Санкт-Петербург, 1999
Рекомендации производителей:
- «Методические указания по выбору ОПН нелинейных производства предприятия
«Таврида Електрик» для электрических сетей 6-35 кВ».
- Хинрихсен Фолькер. Simens. «Металлооксидные ограничители. Основы»
- Exlim. «Техническая информация. Руководство по выбору высоковольтных ОПН производства фирмы АББ»
Может выбрать разрядники согласно "Каталог. Молниезащита ВЛ" Каталог. Молниезащита ВЛ.rar (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2612).
-
Да, я видимо ввёл в заблуждение, указав отдельно опору и разъединитель (просто в типовике спецификации даются на них отдельно), хотя подразумевал, что они применяются вместе.
Но так или иначе в нашем проекте используется опора с разъединителем с сылкой на типовик, по которому сама опора выполняется по типу А10-1 + на неё установлен разъединитель типа АР-1.
Ввод в КТП кабельный.
План участка ВЛ с рассматриваемыми опорами выглядит так:
(http://savepic.net/5376422m.jpg) (http://savepic.net/5376422.htm)
Хотя я до сих пор не могу понять, зачем конец ВЛ перед вводом в КТП выполнять двумя одинаковыми опорами с заворотом линии (во всех аналогичных проектах такое наблюдаю). Может это делается для уменьшения механических нагрузок на последнюю опору, чтобы подключения с КТП были в большей надёжности?
Yurik, буду очень благодарен, если вы подскажите мне конкретные цифры под мой случай: сколько подвесных и штыревых изоляторов нужно заложить на каждую из двух опор.
grossel, спасибо за ссылки, буду изучать.
-
sanches, давайте котлеты отдельно, а мухи отдельно
1. Опора 1/2 не может быть А10-1+АР-1, т.к. данный тип опор используется не для поворота линии, а для разрыва линии. И очень сложно на поворотную опору поставить разъединитель. Тут просто А10-1
2. Опора 1/1 не может быть А10-1+АР-1, т.к. ввод в КТП кабельный, а данный тип не предназначен для установки муфты. Для этого есть опоры А10-1+КРМ-1 (т.е. разъединитель+муфта).
-
У вас на существующей линии должна быть установлена анкерная ответвлительная опора
ОА10-1, где: изоляторов ШФ20-В-7 шт.; колпачков К-6-7 шт.; зажимов ПС-2-7 шт.;
подвесок натяжных – 3шт.; скоба СК-7-2 шт.; серьга СРС-7-17 -1 шт.
И анкерная (концевая) опора А10-1 с раъеденителем, кабельной муфтой и разрядниками:
- изоляторов ШФ20-В -3 шт.; колпачков К-6 -3 шт.; зажим ПС-2 -2 шт.;
- подвеска натяжная -3 шт.; зажим ПА -3 шт.; крепление провода – 2 шт.;
- разъеденитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1- 1 комплект;
- разрядники РВО-10 – 3 шт.; кабельная муфта КН -1 шт.;
- зажим аппаратный А1А – 3 шт.; зажим аппаратный –А2А -6 шт.;
- болт М12-40 -11 шт.; гайка М12 -11 шт.; шайба 12 -11 шт.;
- болт М8-60 -3 шт.; гайка М8 -3 шт.; шайба 8 -3шт.; шайба (гровер) 8Н -3 шт
- наконечник 7-8 -2 шт.
- ошиновка (монтажный провод линии) -9 м.
- заземляющий медный, гибкий проводник МГГ L=1 метр -1 шт.
-
Спасибо за подробные ответы! Многое прояснил для себя!
-
Кто-то использует в проектах опоры ВЛ-6(10)кВ из труб по типовому арх.4.0639 института "Сельэнергопроект"?
Может завалялись какие шпаргалки или таблицы по забиванию сводной спецификации?
Проблема в том, что впервые выполнил проект ВЛ из этих опор, а составить полноценную спецификацию на линейную арматуру не могу.
Суммировал всё согласно указаниям типового (только изоляторы поменял на теперь выпускаемые), но видимо это ещё не всё, так как по сторонним проектам вижу, что у меня не достает серьг, некоторых зажимов, а сколько и из каких соображений их брать для тех или иных типов опор - не знаю.
Кто в курсе, помогите дополнить пробелы!