Здравствуйте !
Возникла необходимость переподключения здания. От ввода РУ 04 КТП 1000кВА необходимо проложить кабельную трассу до щитовой здания. Общая длинна трассы 70 м. Прокладка кабеля - в земле и по конструкциям здания. Каким кабелем (марка, сечение) необходимо выполнить данную трассу ? Спасибо.
-
Для Украины согласно рекомендаций ПУЭ п.2.3.37 при прокладке в земле и смешаной прокладке (см.п.2.3.39 последний абзац) лучше ложить бронированный кабель. В вашем случае при смешанной прокладке это кабель марки АВБбШв.
-
А сечение ?
-
Какая расчетная (разрешенная согласно ТУ) мощность ж/дома? Зная мощность определите расчетный ток и по допустимому длительному току по разделу 1.3 табл.1.3.7 ПУЭ выберете сечения кабеля АВБбшв 4х.... Затем зная общую длину участка 70 м для своего сечения кабеля, определите падение напряжения в кабельной линии электроснабжения. Согласно рекомендаций табл.1 "Справочника по расчету электрических сетей" И.Ф. Шаповалова, это падение должно быть не более 2,5% в общей расчетной структурной схеме электроснабжения.
∆U=Рр х L х 100000/ U x U x j x S = …. х 70 х 100000/380 х 380 х 34,5 х …. = (подставить значения и посчитать)
где, Рр-расчетная мощность ж/дома (подставить)
S-сечение кабеля (подставить)
-
Спасибо !! А при смешанной прокладке (земля-воздух) - допустимый длительный ток каким образом можно рассчитать ?
-
При смешанной прокладке кабеля земля-воздух, при прокладке на воздухе участка кабеля длинной свыше 10м, следует кабель выбирать согласно п.1.3.17 исходя из худших условий монтажа, а именно прокладке на воздухе по табл.1.3.7 ПУЭ. Расчет тока выполняется по формуле:
Iр= Рр/Uн х cos f x √3 =.../380 х 0,92 х 1,73 = ....., где Рр- расчетная мощность ж/дома,
Рр-подставить и посчитать.
-
только учтите что производители изготовляют кабели по ГОСТ 16442-80, а там другие значения по допустимому длительному току :wall: