Назва: Схема этажного щита
Відправлено: Andrey60 від 25 Квітень 2014, 08:51:49
Здравствуйте уважаемые проектировщики! Поделитесь пожалуйста принципиальной схемой этажного щита с расположением всех элементов в этажном щите. И если возможно схемой этажного щита когда часть элементов  в квартирном щитке. Очень нужно! Заранее благодарен.
Назва: Re: Схема этажного щита
Відправлено: grossel від 25 Квітень 2014, 12:43:10
Не знаю понравится вам схема или нет, но она выполнена в бюджетном варианте по желанию заказчика, с комплектующими фирмы ИЭК.
Назва: Re: Схема этажного щита
Відправлено: Andrey60 від 25 Квітень 2014, 14:50:47
То что нужно бюджетный вариант :thumbsup:
Назва: Re: Схема этажного щита
Відправлено: Andrey60 від 25 Квітень 2014, 14:54:33
Уважаемый grossel хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этой схемы
Назва: Re: Схема этажного щита
Відправлено: Electro2 від 25 Квітень 2014, 16:06:14
А можно мне свое мнение сказать?  :)
Я не очень часто сейчас сталкиваюсь с этажными щитками, но меня поразило в данной схеме "хау-ноу" типа автомата на стоячном кабеле. Есть два непонятных мне момента:
1. Номинал автомата 80А, а если на стояк посадить 2 квартиры на фазу то мы получаем  ток 100 А. Боюсь что жильцы останутся не очень довольны когда отключится автомат на стоячном кабеле.
2. Стандартная металлоконструкция этажного щита имеет три отсека  -  первый - для силового кабеля, второй - для аппаратуры и счетчиков, третий - низковольтный. Отсек для силового кабеля позволяет спокойно закрепить 5 клемм-орехов для стоячного кабеля и навесить пломбу на данный отсек. Автомат туда впихнуть теоретически возможно, но он окажется полностью запломбированным за фальшпанелью без возможности его включения/отключения без снятия пломбы. Если этот автомат сработает - то опять недовольство жильцов... hmmmm
Назва: Re: Схема этажного щита
Відправлено: Andrey60 від 25 Квітень 2014, 16:14:10
Electro2 как же тогда поступить?А по начинке правильно организовано питание квартирного щитка и расположение приборов? :-[
Назва: Re: Схема этажного щита
Відправлено: Бригадир від 25 Квітень 2014, 16:39:38
меня поразило в данной схеме "хау-ноу" типа автомата на стоячном кабеле.
Этот автомат ставится в щите первого этажа при магистральной разводке стояков. Но сейчас это применяется редко.
Назва: Re: Схема этажного щита
Відправлено: grossel від 25 Квітень 2014, 17:09:19
Electro2 как же тогда поступить?А по начинке правильно организовано питание квартирного щитка и расположение приборов? :-[
В принципе это не ноу-хау,выпускают щиты и с вводными автоматами. Особенно полезная вещь, если от одной магистральной линии питаютсяся несколько стояков, тогда согласно норм необходимо устанавливать в начале стояковой линии (как написал Бригадир-на 1 этаже) автомат защиты. В других случаях установка вводного автомата не требуется. Хотя я не согласен с Electro2 в плане, что автомат будет срабатывать. Поэтажные щиты заводы выпускают на 2;3;4;5;6 квартир, тоесть максимум на фазе будет 2 квартиры и даже без учета коэффициента одновременности жилье 1 вида 1 уровня электрофикации, на этаже, будет в общей сложности потреблять 45А на фазу. Тоесть все будет нормально. Хотя повторюсь, автомат вводной в поэтажном щите не нужен.