Здравствуйте!Кто сталкивался с такой ситуацией. От АВР жилого дома запитана станция управления лифтом по проекту линия питания станции роходит в отдельном канале в конструкции стены дома. Строители не выложили канал а монтажники пустили линию в канале где идет стояк питания квартир. Подскажите пункт правил заприщающий данную прокладку в СП31 нашел пункт 14.13 :-[
-
В канале проложены, согласно п.14.17 СП, стояки квартир и рабочее эл.освещение. Какая в стояках взаиморезервируемая линия? Лифт предназначен для транспортирования пожарных? В канале стояка кабели смонтированы не в трубах, а насыпью?
-
В канале проложены, согласно п.14.17 СП, стояки квартир и рабочее эл.освещение.
Да.
Какая в стояках взаиморезервируемая линия?
С пунктом я ошибся :-[
Лифт предназначен для транспортирования пожарных?
Нет. Дом обычная 9-ти этажка.
В канале стояка кабели смонтированы не в трубах, а насыпью?
Кабели проложены в гофре
-
Я обычно ложу в ж/домах до 10 этажей кабель питания щита лифта в стальной трубе в шахте лифта, главное чтобы он был в оболочке нгд. Но и в вашем случае нет нарушений по прокладке в стояковом канале, в трубе или гофротрубе. Лучше в трубе-протягивать легче.
-
Я тоже ложил в шахте лифта в стальной трубе но монтажникам не нравится :wall: сделали так. Я на встречу пошел сделал отдельный канал (в наших секциях удобно сразу до маш.помещени)