Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Дмитрий ДЮК від 24 Квітень 2014, 11:48:22
-
Видишь? Это шайба Гровера, гровер. Ты её видишь первый и последний раз. Все контакты затягивай контргайкой.
Ок! сказал я и не стал спорить с мастером.
Так или практически так начиналась наука жизни молодых электриков.
Читаем ГОСТ 10434-82. СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
1.2. В зависимости от климатического исполнения и категории размещения электротехнических устройств по ГОСТ 15150-69 контактные соединения подразделяются на группы в соответствии с табл. 2.
Таблица №2
1. Все климатические исполнения для категории размещения 4.1 при атмосфере типов II и I.
Климатические исполнения У, УХЛ, ТС для категории размещения 3 и климатические исполнения УХЛ, ТС для категории размещения 4 при атмосфере типов II и I
Группа контактного соединения А
Стало быть, наша группа контактных соединений - А
1.4. В зависимости от материала соединяемых проводников и группы контактных соединений по п. 1.2 разборные контактные соединения подразделяются на:
не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления - см. пп. 2.1.6 и 2.1.8;
требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления - см. пп. 2.1.7 и 2.1.8.
2.1.6. Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72
2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств:
1) крепежных изделий из цветных металлов с коэффициентом линейного расширения от 18×10-6 до 21×10-6 1/°С;
2) тарельчатых пружин по ГОСТ 3057-90 или техническим условиям на конкретные виды пружин;
3) защитных металлических покрытий рабочих поверхностей, выбранных по ГОСТ 9.303-84 с учетом требований ГОСТ 9.005-72.
Допускается применение других видов защитных покрытий, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;
4) переходных деталей в виде медно-алюминиевых пластин по ГОСТ 19357-81, медно-алюминиевых наконечников по ГОСТ 9581-80 и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ТУ 34-13-11438-89;
5) переходных деталей в виде пластин и наконечников из алюминиевого сплава с временным сопротивлением разрыву не менее 130 МПа (далее - твердый алюминиевый сплав);
6) штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79 из твердого алюминиевого сплава;
7) штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79, медно-алюминиевых;
8) электропроводящих смазок или других электропроводящих материалов, если возможность их применения подтверждена результатами испытаний по ГОСТ 17441-84 и указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
При применении средств 2)-8) контактные соединения, как правило, должны выполняться при помощи, стальных крепежных деталей, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72.
Из таблицы №3 того же ГОСТ следует:
1. медь и твердый алюминий следует крепить согласно п№2.1.6 (Гайка + контргайка)
2. Алюминий следует крепить согласно п№2.1.7 с учетом подпунктов. (Гровер + гайка)
Поскольку 100% указания нет
Вопрос к Уважаемой аудитории:
Правильно ли я истолковал
1. медь и твердый алюминий следует крепить согласно п№2.1.6 (Гайка + контргайка)
2. Алюминий следует крепить согласно п№2.1.7 с учетом подпунктов. (Гровер + гайка)
И как правильно крепить контакт электрического соединения?
Для удобства прикладываю сам ГОСТ
И ещё. Какая у кого была практика по данному вопросу.
p.s.
Если не тот раздел - прошу переместить
-
Правильно ли я истолковал 1. медь и твердый алюминий следует крепить согласно п№2.1.6 (Гайка + контргайка)2. Алюминий следует крепить согласно п№2.1.7 с учетом подпунктов. (Гровер + гайка)И как правильно крепить контакт электрического соединения?
В пункте 2.1.6 ничто не указывает на комбинацию гайка+контргайка. Конкретно что и как крепить показано во 2 приложении данного Госта.
Итого для сочетания шин медь-медь, твердый алюминий - твердый алюминий у нас есть три возможных способа:
1. Классика, но лучше ее не использовать, Гайка+шайба+гровер.
2. Надежно, но не всегда возможно, Гайка+шайба+контргайка.
3. DIN шайбы-тарелки уже продаются-будем делать как буржуи, Гайка+тарельчатая пружинная шайба.
Способ 1 не использую. Способ 2 использую только на ошиновке для крепления шина+шина. Способ 3 использую для крепления шина+аппарат или шина+шина(где для обслуживания плохо крепить способом 2).
-
В пункте 2.1.6 ничто не указывает на комбинацию гайка+контргайка. Конкретно что и как крепить показано во 2 приложении данного Госта.
Почистил свое сообщение и согласился с Electro2
вопрос остался:
Как правильно крепить?
1. Гайка + контргайка
2. Гровер + гайка
-
Гровер я б не стал вообще ставить на электрическом соединении, так как их последнее время стали перекаливать, в следствии чего они затягиваются только один раз. При разборе такого соединения гровер раскалывается и падает куда не надо, в следствии чего не исключено КЗ (кто его знает куда он упадет в щите, это случай из практики). А ставить изделие, соблюдая ГОСТ, и вносить дополнительную возможность спалить щит я б не стал. Все решает тарелка. Так что ваш мастер в этом прав.
-
п.1.4 В зависимости от материала соединяемых проводников и группы контактных соединений по п.1.2 разборные контактные соединения подразделяются на :
- не требующие приминение средств стабилизации электрического сопротивления
- требующие применение средств стабилизации электрического сопротивление
ПИТАННЯ : Коли застосовуються засоби стабілізації ел.опору , а коли не застосовується??
-
Гровер я б не стал вообще ставить на электрическом соединении, так как их последнее время стали перекаливать, в следствии чего они затягиваются только один раз.
Поддерживаю!
Я за соединение " гайка+контргайка".
П.С. А ведь именно вы, Дмитрий Юрьевич, показали мне когда-то одно замечательное изделие для этих целей: гайка низкая самоконтрящаяся со стопорным кольцом из нейлона или пластмассы, шестигранная с метрической или дюймовой резьбой соответствует ISO 10511 :thumbsup: ... типа таких http://vikmetiz.ru/category/gajki-shestigrannye-so-stopornym-kolcom-din-985/ (http://vikmetiz.ru/category/gajki-shestigrannye-so-stopornym-kolcom-din-985/)
-
И что для этой гайки не нужна контргайка?