Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: DispensRay від 24 Квітень 2014, 09:21:12

Назва: соединение кабеля в метал. опоре
Відправлено: DispensRay від 24 Квітень 2014, 09:21:12
 :) кто сможет обьяснить как это сделать
Назва: Re: соединение кабеля в метал. опоре
Відправлено: grossel від 24 Квітень 2014, 09:40:49
:) кто сможет обьяснить как это сделать
6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться 
непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и
вводно-распределительных устройств (ВРУ). Осветительные сети, как правило,
выполняют с ТS-С системой заземления.
 
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного 
освещения выполняются, как правило, без разрезания жил кабеля.
 
6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи
должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок
и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на
ответвлениях к осветительным приборам, и оборудоваться дверцами с замком для
обслуживания.
Допускается использовать специальные ящики ввода, устанавливаемые на опорах.
 
6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна 
выполняться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями. Внутри 
совмещенных опор наружного освещения и контактных сетей электрифицированного
городского транспорта должны применяться кабели с изоляцией на напряжение
не менее 660 В.

6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы
с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение РЕN-проводников должно
быть равным фазному.

6.3.39. Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует
принимать равным 1,0.

6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на
фазу, ответвление к каждому светильнику должно защищаться индивидуальными
предохранителями или автоматическими выключателями.

6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного
освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением
не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 - для консольных.
Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием
специальных переходных ответвительных зажимов.

6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться при помощи
гибкого кабеля с медными жилами сечением не менее 1 мм2 и длиной не менее 1,5 м.
Защитное заземление прожекторов должно выполняться отдельной жилой.
Назва: Re: соединение кабеля в метал. опоре
Відправлено: DispensRay від 24 Квітень 2014, 10:05:07
Меня интересует непосредственно монтаж. Вот пришол кабель в опору стоит у меня спец. ящик ТБ-1. Одна фаза уйдет на питание светильника а две други че с ними то делать
Назва: Re: соединение кабеля в метал. опоре
Відправлено: grossel від 24 Квітень 2014, 10:21:28
Вы вытянунули петлю кабеля в цоколь опоры до люка-сняли оболочку без разрезания жил кабеля-на одной фазной жиле и PEN проводнике сняли изоляцию жилы по размеру плашечного сжима-зачистили жилу-установили плашечные сжимы с кабелем ответвления на опору к светильнику (при количестве светильников больше 20 шт. на группу-установили автомат в цоколе опоры на который с сжима фазы завели провод и уже с автомата кабелем ушли на светильник).
Назва: Re: соединение кабеля в метал. опоре
Відправлено: DispensRay від 27 Квітень 2014, 07:20:08
гросел посмотрите все ли верно. а если светильников меньше 20 будет ли ошибкой установка автоматов?
Назва: Re: соединение кабеля в метал. опоре
Відправлено: grossel від 27 Квітень 2014, 11:24:19
По нормам не требуется установка автоматов защиты в цоколе опоры при количестве светильников не более 20 шт., но если они установлены это не нарушает нормы. Только фазный провод от магистральной линии должен приходить, по нормам, на неподвижный контакт автомата (нужно развернуть автомат на схеме). У вас опоры многогранные, металлические, оцинкованые, следовательно совмещенный РЕN проводник должен прийти на заземляющий винт РЕ опоры и ответвлением на зажим N (п.1.7.135;1.7.144) и затем уже с автомата и зажима N на светильник. Если между корпусом светильника и заземленной металлической опорой существует надежная электрическая цепь, согласно п.1.7.77 2), то дополнительно прокладывать РЕ проводник на светильник не требуется. Если в качестве магистральной линии электроснабжения эл.освещения вы используете кабель с совмещенным РЕN проводником, то сечение РЕN проводника должно быть не менее 10 мм.кв. по меди и 16 мм.кв по аллюминию (п.1.7.131)
Назва: Re: соединение кабеля в метал. опоре
Відправлено: DispensRay від 28 Квітень 2014, 07:49:17
За ответ спасибо
Назва: Re: соединение кабеля в метал. опоре
Відправлено: DispensRay від 28 Квітень 2014, 08:06:32
какие последствия будут если схема останется неизмененной?
Назва: Re: соединение кабеля в метал. опоре
Відправлено: DispensRay від 28 Квітень 2014, 09:07:23
если я вас правильно понял должно получится вот так
Назва: Re: соединение кабеля в метал. опоре
Відправлено: grossel від 28 Квітень 2014, 10:12:50
если я вас правильно понял должно получится вот так
Да.
Назва: Re: соединение кабеля в метал. опоре
Відправлено: DispensRay від 28 Квітень 2014, 10:39:40
поясните тогда ПУЭ.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.