Здравствуйте!
Ситуация такая - имеется рабочая документация, содержащая комплекты чертежей:
- Сети технологические. Система электрического обогрева
- Подстанция КТПНУ-6/0,4 кВ
- Блок НКУ
- Мачта прожекторная
- Сети электрические
- Кабельная линия 6 кВ (от проектируемой ПС 35/6 кВ до вышеуказанной КТПНУ)
Кроме того, отдельными чертежами есть планы запроектированной ВЛ 35 кВ для подключения вышеуказанной ПС 35/6 кВ.
А теперь вопросы:
- Нужно ли включать в рабочку чертежи ВЛ 35 кВ?
- Что из всего вышеперечисленного должно войти в документацию "П"?
Я правильно понимаю, что рабочка - это 100%-ый объём документации по всему проекту?
-
Ваши чертежи относятся к разным разделам проектной документации. При двух стадийном проектировании на стадии "Проект" на каждый раздел: ЭС-электроснабжение; ЭМ-электрооборудование; ЭН-электроосвещение наружное, необходимо комплектовать чертежами в соответствии с требований норм.документации (см. ниже).
-
Спасибо, полезный документ!
Возник другой вопрос! Кроме компановки чертежей для "П"-документации мне ещё необходимо сделать пояснительную записку на основе чертежей рабочки. Интересует вот что - скажите, как мне подсчитать суммарную расчётную нагрузку по всему объекту, располагая только этими чертежами? Это вообще возможно сделать?
-
Вас должны быть схемы электроснабжения с узлом учета на которых должна быть указана установленная мощность, расчетная мощность, расчетный ток, коэффициент мощности. Вот по однолинейных принципиальных схемах вы и можете определить свою расчетную мощность. При правильно выполненых, согласно СПДС, планах расположения электрооборудования по их можно просчитать установленную в проекте мощность, а следовательно и расчетную.
-
На имеющихся схемах я нахожу только номинальные параметры потребителей.
Видимо, придётся взять значения Кс и cos(ф) из ранее выполненных проектов и подсчитать по образцу.
Скажите, а установленная мощность - это и есть номинальная?
(http://savepic.net/5276644m.jpg) (http://savepic.net/5276644.htm)
Есть ещё одна ситуация, которую необходимо поправить: по проекту для электроснабжения объекта было определено строительство новой ПС-35/6 кВ и некоторого числа КТП-6/0,4 кВ. Затем было принято новое решение и проект частично изменили, уменьшив число проектных КТП, но не отразили эти изменения для упомянутой ПС. Получается, что для каждой секции шин КРУ-6 кВ теперь нужно убрать по 2 лишние отходящие линии.
Теперь меня интересует вот что: могу ли я оставить здание КРУ то же и просто убрать лишние шкафы (например, 21-24), оставив вместо них пустоту? Или всё-таки придётся изменять размеры здания этого КРУ?
(http://savepic.net/5291001.jpg)
Представьте, это же и смежникам нужно будет вносить изменения, если я приму другие размеры. Может пройдёт, если оставлю вот так:
(http://savepic.net/5249021.jpg)
-
У вас указана установленная мощность на вводе в графе вводного автомата-507,6 кВт. Если просуммируете мощности отходящих линий то должны получить эту же цифру.
Можете убрать лишние ячейки без изменения строительной части.
Ниже скину коэффициенты для расчета, но лучше возмите с похожего проекта.
-
Пытаюсь понять, как завязаны цифры по мощностям, указанным в чертежах.
Смотрю для НКУ:
- суммарная установленная мощность электрооборудования - 66,36 кВ
- на 2 вводах к НКУ даются значения по 58,56 кВ на каждый
- от КТП отходят 2 линии на НКУ с установленной мощностью по 44,6 кВ на каждую
Вот как понять все эти расхождения мощностей?
-
Значит есть ошибка при расчете. Должна быть установленная мощность, скажем 66,36 кВт и расчетная с учетом Кс для данного объекта, эта же расчетная мощность должна быть для выбора аппарата защиты и на КТП.
-
grossel, можно поподробней, что мне теперь нужно исправить..
Если взять всё то же НКУ: имеется подключенное к нему оборудование с установленными мощностями. На вводах этого НКУ значения установленных мощностей должны быть суммой по его оборудованию? И для отходящих линий с КТП на НКУ установленные мощности должны быть такими же?
-
Сумма мощностей на НКУ, является установленной мощностью. Вам нужно при известном Кс посчитать расчетную мощность НКУ, вот эту мощность и необходимо указать. Под эту мощность вам необходимо выбрать кабели электроснабжения и автоматы (предохранители) защиты на КТП отходящей кабельной линии к НКУ.
-
Интересно, кроме общей информации об угловом штампе может существуют какие документы, поясняющие те или иные особенности его заполнения конкретно для электротехнического раздела?
Меня интересует основная надпись. Хочется разобраться и уяснить для себя, что значат все её сокращения.
К примеру, в рабочей документации имеются чертежи:
- 13/08-Р126-С027-ЭС
- 13/08-Р126-С005-ЭЛ
- 13/08-Р126-14-ЭМ
откуда следует: 13/08 - шифр объекта; Р126 - что-то связанное с наименованием объекта (кустовая площадка №126), а дальше... уже вопросы для меня.
То, что означают разделы чертежей: ЭС/ЭЛ/ЭМ, - мне понятно. Но вот как эти же чертежи начинаю обзывать в проектной документации - загадка для меня.
Например, 13/08-Р126-С027-ЭС рабочей документации переходит в проектную под 13/08-Р126-С027-ИОС.ЭС
или 13/08-Р126-С129-ЭЛ в 13/08-Р126-С129-ТКР.ЭЛ.
Что значат все эти ИОС, ТКР.. Как бы во всем этом разобраться?
-
Что значат все эти ИОС, ТКР.. Как бы во всем этом разобраться?
это отсюда - ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (http://www.opengost.ru/iso/01_gosty/01110_gost_iso/2599-gost-r-21.1101-2009-spds.-osnovnye-trebovaniya-k-proektnoy-i-rabochey-dokumentacii.html), приложение А
-
Основным документом, как написал Zols, является ГОСТ Р21.1101-2009 СПДС. В качестве пособия можно также использовать ОТР "Электротехническая документация. Общие требования и рекомендации.."
ОТР.Электротехническая рабочая документация.Общие требования и рекомендации по...rar (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2455)
-
Спасибо за ссылки, очень полезный материал!
Но после его изучения я всё-таки не смог точно прояснить для себя - как нужно правильно называть разделы одних и тех же чертежей для "П" и "Р" документации.
Дело в том, что мне категорически не хочется делать оформление по образцу ранее выполненных проектов, так как их изучение показало, что каждый проектировщик сам себе на уме и проекты выполнялись в совершенно разных вариациях. А хотелось бы сразу делать как положено на своих начинаниях.
Исходя из своего опыта, скажите, можно ли мне название разделов для "П" и "Р" брать одно и то же? Например, если в рабочке называю чертёж 13-08-С131-ЭС, то и в проекте оставляю то же 13-08-С131-ЭС?
А то все эти замудрёности мне непонятны:
Например, 13/08-Р126-С027-ЭС рабочей документации переходит в проектную под 13/08-Р126-С027-ИОС.ЭС
или 13/08-Р126-С129-ЭЛ в 13/08-Р126-С129-ТКР.ЭЛ.
-
Проектирование объекта у вас 2-х стадийное и нет необходимости менять шифр одного и того же раздела, тем более есть отличие в стадийности. В штампе справа в графе "Стадия", для стадии "проект"-П; для стадии "рабочая документация"-Р.