Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: service від 18 Квітень 2014, 09:35:05
-
тех. процесс управляется со скады. питание пускателей 220В. хочу поставить возле оператора стоповую кнопку - аварийное отключение всех механизмов. ставить в разрыв цепи управления или заводить в плк и остановку производить программно? подскажите варианты
-
Кнопкой воздействие непосредственно на механизмы. Программно ненужно, однако нужно завести сигнал с кнопки на ПЛК, дабы скада отобразила оператору и заархивировала нажатие аварийной кнопки.
-
А, что на SCADA системе нет аварийной сигнализации и управления?
Наоборот, согласно ПУЭ при дистанционном или автоматическом управлении со SCADA
например, возле электропривода необходимо ставить пост управления с фиксацией кнопки «СТОП» в аварийном режиме.
ПУЭ 7 издание:
5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение
5.3.40. При наличии дистанционного или автоматического управления механизмами должна быть предусмотрена предварительная (перед пуском) сигнализация или звуковое оповещение о предстоящем пуске. Такую сигнализацию и такое оповещение не требуется предусматривать у механизмов, вблизи которых установка аппарата аварийного отключения не требуется (см. 5.3.31).
-
кнопка стопа для каждого механизма предусмотрена. но эти кнопки расчитаны на непосредственное возздействие вблизи механизма. сами механизмы расположены на большой територии. а это кнопка оператора, который сидит возле ПК и в случае чего может все вырубить. стоп для всего есть и в скаде. то есть в цепь питания пускателей ставлю эту кнопку и даже если комп завис есть возможность все отключить