Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: kibrg від 14 Квітень 2014, 09:18:11
-
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Многоквартирный жилой дом четырёхэтажный с мансардой и эксплуатируемой крышей. Нужна ли молниезащита, если его высота 18 м.
По нормативке в таблице п. 13 написано про 25 м и выше, а как быть в моём случае? Спасибо.
-
Какая степень огнестойкости элементов кровли? Если 2-х скатная с деревяными стропилами и т.д. степенью огнестойкости согласно п.7 или здание расположенное в сельской местности согласно п.9 Приложения А, то молниезащиту нужно выполнять.
-
II степень огнестойкости, здание в старой части города, наиболее высокие рядом стоящие 2 этажа.
-
Мое мнение, кроме как выполнение молниезащиты для трубостоек радио и телевидения, специально молниезащиту в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 для дома выполнять не нужно.
-
Вроде бы так, но крыша профнастил металлический, могут возникнуть вопросы у пожарных.
-
Поэтому я спрашивал, что у вас за кровля..Профнастил укладывается с наклоном не менее 8 градусов. Что является основанием? Cтальные прогоны с обрешеткой из досток? В даном случае необходимо выполнять молниезащиту. Рассмотрим случай, когда кровля представлена деревянным каркасом+профнастил. Устраивается молниеприемная сетка, которая укладывается на кровлю сверху, а не под нее, так как дерево горючий материал. Хоть и кровля металлическая, но согласно п.6.3.3. и табл..8 ДСТУ, профнастил с толщиной металла 0,7 мм не является естественным молниеприемником. Поэтому делается сетка с шагом 10х10 согласно табл.14. Сетка крепится на металлические зажимы. Действие сетки заключается в том, чтобы уберечь кровлю от прожога маталла и пожара, молния пойдет в сетку, так-как у нее сопротивление меньше.
-
Прошу прощения, ситуация несколько изменилась. Мансарда визуальная обманка, кровля плоская эксплуатируемая, покрытие мягкое по ж/б плитам. Все остальные параметры те же.
-
Если кровля обычная выполненая ж/плитой степенью огнестойкости II, то смотри вариант ответа №3 выше
-
Возвращаясь к теме о необходимости молниезащиты для кровли четырёхэтажного дома. Дом находится в городе. У дома двускатная крыша с деревянными стропилами и покрытие крыши металлочерепица или профлист. Как определить необходимость молниезащиты или её не нужность. Согласно каким документам это можно определить?
-
Необходимость в выполнении молниезащиты определяется по таблице 1 в РД34 или по СП в зависимости, в данном случае, от степени огнестойкости стеновых ограждающих конструкций и конструкции кровли (определяют архитекторы). В вашем случае при выполнении опорных деревяных конструкций кровли, здание относится по степени огнестойкости ІІІ и для такого здания должна выполнятся молниезащита ІІІ категории согласно табл.1 п.7 РД34.21.122-87.