Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: КОНЕЦ ТЬМЫ від 10 Квітень 2014, 09:18:24

Назва: Фальшполы и индикаторы
Відправлено: КОНЕЦ ТЬМЫ від 10 Квітень 2014, 09:18:24
В соответствии с п. 6.2.13  ДБН-56 для определения места размещения извещателей в  фальшполах   должны предусматриваться выносные индикаторы.
Посоветуйте: ГДЕ конкретно устанавливать индикаторы - на стене, на оборудовании?
Заранее благодарю всех.

Назва: Re: Фальшполы и индикаторы
Відправлено: rga від 10 Квітень 2014, 10:05:29
На оборудовании не стоит, а то оборудование снимут, унесут, и Ваши индикаторы уйдут вместе с ним.
Лучше ставить на стенах и колоннах напротив места установки подпольных извещателей. И желательно так, чтоб видно было от двери, т.е. под потолком. Плитки пола, под которыми стоят извещатели часто сам заказчик просит пометить. Ну и схему установки - на пожпост.