Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Dmitrik від 04 Квітень 2014, 16:59:30

Назва: Jбоснование выбора прибора учета электроэнергии по среднемесячному потреблению активной и реакивной
Відправлено: Dmitrik від 04 Квітень 2014, 16:59:30
"Необходимо предоставить обоснование выбора прибора учета электроэнергии по среднемесячному потреблению активной и реакивной электроэнергии" - такое замечание от Облэнерго. Может кто-то знает как его сделать? Спасибо
Назва: Re: Jбоснование выбора прибора учета электроэнергии по среднемесячному потреблению активной и реакив
Відправлено: yuoras від 04 Квітень 2014, 17:14:52
Можно более развёрнутый вопрос?
Ничего не понятно!!!
Назва: Re: Jбоснование выбора прибора учета электроэнергии по среднемесячному потреблению активной и реакив
Відправлено: Dmitrik від 04 Квітень 2014, 17:44:24
Нужно посчитать активную и реактивную энергию потребленную за месяц и сделать вывод, что нужен счетчик активной энергии, ну или активной и реактивной. Там вроде нужно знать величину реактивки до которой счетчик на реактив не ставится
Назва: Re: Jбоснование выбора прибора учета электроэнергии по среднемесячному потреблению активной и реакив
Відправлено: yuoras від 04 Квітень 2014, 19:31:53
Если абонент берёт активной энергии больше чем 5000 кВт в месяц, тогда он автоматом начинает платить за реактивную энергию.
Есть два варианта оплаты
1. По коефициенту (по формуле)
2.По счётчику

Я всем советую счётчик, так как по формуле очень много получается!!!
Назва: Re: Jбоснование выбора прибора учета электроэнергии по среднемесячному потреблению активной и реакив
Відправлено: Dmitrik від 05 Квітень 2014, 11:31:41
А почему именно 5000? Может есть какой-то примерчик? Буду очень признателен beer
Назва: Re: Jбоснование выбора прибора учета электроэнергии по среднемесячному потреблению активной и реакив
Відправлено: yuoras від 05 Квітень 2014, 14:57:04
Буду в понедельник на работе , дам ссылку на документ.
Назва: Re: Jбоснование выбора прибора учета электроэнергии по среднемесячному потреблению активной и реакив
Відправлено: yuoras від 05 Квітень 2014, 14:58:58
Согласно п. 3.1 «Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами»:
 Розрахунки за перетікання реактивної електроенергії з мережі електропередавальної організації та за генерацію в її мережу згідно з відповідними додатками до Договорів, передбаченими Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442, здійснюються з усіма споживачами (крім населення), які мають сумарне середньомісячне споживання активної електроенергії за всіма точками обліку на одній площадці 5000 кВт.год. та більше.