Вопрос: можно ли разместить щит распределительный на этаже административного здания в коридоре, если над ним проходит трубопровод системы отопления здания на высоте 2, 5 м от пола. Сам щит на высоте 1, 6 м от уровня пола. Есть ли нормы запрещающие расположение щитов при таком расположении трубопровода?
-
Это, не очень хорошее решение и в вашем случае устанавливать щит нельзя, поскольку нарушаются требования ПУЭ п.7.1.28 по расстоянию от щита до трубопровода, "7.1.28. …При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м."
Кроме того необходимо обратить внимание на требование п.7.1.29 Трубопроводы (водопровод, отопление),.. не должны иметь ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Очевидно при выполнении указаных выше требований, необходимо принять дополнительные меры, такие как подвод кабелей к щиту снизу. Кроме того при монтаже и пересечении кабелей трубопровода отопления температурой 120 градусов, необходимо предусмотреть температурную защиту кабелей (прокладка скрыто в штрабах стен) с изоляцией участка трубы, а также выбор расчетного сечения кабеля ввести с учетом коэффициент поправки на температуру в условиях монтажа.
-