Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: CC19 від 28 Березень 2014, 10:52:04
-
Есть внутризаводская тупиковая ж/д. Нужно ее перейти 16-мя кабелями от ТП до электрощитовой. Высота будет 5,6м от низа эстакады. Склоняюсь к не проходной эстакаде, но непонятен вопрос, как монтировать (менять) кабеля. Проходную не хочу, так как, металла намного больше нужно. Длина - 28м.
Можно ли так делать?
-
Ну и правильно, есть типовые Т-образные ж/б колонны на которые сверху можно ложить
кабельную конструкцию из угловой стали, а на каб.конструкцию уже монтировать кабели. По этому принципу на химических предприятиях и монтируют трубопроводы, кабели, пневмотранспортные линии и т.д. сотнями. Какая норма по расстоянию от колонны до оси ж/д-3,75м? Расстояние 7,5 метров между колонами перехода ж/дороги в принципе небольшое, а в случае необходимости техническое обслуживание кабельных линий можно выполнять с автовышки. Но думаю это будет раз в 100лет, если монтаж и выбор кабелей выполнен правильно.
-
Расстояние 7,5 метров между колонами перехода ж/дороги в принципе небольшое
Расстояние будет по больше, метров - 15м, так как веток ж/д - 2 и + рядом проезд. Ну конструктора не видят в этом большой проблемы.
Спасибо что развеяли сомнения!