Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: *Андрей* від 25 Березень 2014, 18:09:04
-
Экспертиза прислала замечание "Надати загальний вигляд шафи ВРП. ДБН А.2.2-3:2012. Додаток Д." Нужно что-нибудь подобное в автокаде, чтобы нарисовать общий вид ВРП (счетчик, автоматы и т.д.). Заранее большое спасибо.
-
а какой шкаф принят в проекте (оболочка)?
-
Эскизный чертеж общего вида щита зависит от установленных в нем аппаратов, в том числе и габаритные размеры. И просто так, что попало не подойдет. Я вам скину для примера все, что относится к щиту, а также выделенный галочкой эскиз общего вида ВРП (корректируйте его под свой).
-
Посмотрите может что и пригодится :)
-
Почитал приложение "Д" к ДБН, чего то не увидел требование о разрисовке щита.
-
просто на расчетке не указан тип ВРУ, потому и вопрос у эксперта, возможно щит индивидуального исполнения :-[
-
Почитал приложение "Д" к ДБН, чего то не увидел требование о разрисовке щита.
Задание заводу-изготовителю на щиты выполняется согласно договора отдельным проектом, по смете на проектные работы согласно сборника цен на нестандартное оборудование. В общем разделе соответствующей марки приводится только эскиз общего вида, согласно ДБН, как конструкции, щиты нестандартизированного оборудования.