Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Алибаба від 12 Березень 2014, 14:12:04

Назва: Заземление металоконструкций подвесных потолков и гипсокартонных стен
Відправлено: Алибаба від 12 Березень 2014, 14:12:04
Необходимо ли заземлять или подключать к системе уравнивания потенциалов металлический каркас подвесного потолка? То же самое про каркас стены из гипсокартона.
Металлический каркас потолка соединен с металлическими  колоннами, стоящие на земле. За подвесным потолком проходит кабели для освещения этого помещения и транзитный кабель 380В ВВГнг в гофре для питания другой пристройки.
Назва: Re: Заземление металоконструкций подвесных потолков и гипсокартонных стен
Відправлено: grossel від 12 Березень 2014, 14:39:45
Да. Также необходимо обеспечить неприрывную гальваническую связь с заземленными конструкциями.
Назва: Re: Заземление металоконструкций подвесных потолков и гипсокартонных стен
Відправлено: Алибаба від 12 Березень 2014, 17:26:50
Заземлять как правильно - подключить к щиту ввводному на PE шину, или сделать отдельный контуром и углубить его  в землю.

Пока неизвестно, есть ли в доме шина заземления и какая система TN-C или TN-C-S. Если TN-C, то уравнивание потенциалов запрещается.
Назва: Re: Заземление металоконструкций подвесных потолков и гипсокартонных стен
Відправлено: Osenniy від 12 Березень 2014, 18:12:45
Достаточно выполнить присоединение к РЕ шине группового или распределительного щита, при обеспечении условия, которое озвучил г-н. grossel и которое соответствует требованиям ДБН В.2.5-27.. (судя по определению из оного, направляющие потолка это сторонние проводящие части).
 Отдельный контур не требуется, если обеспечивается надежная и непрерывная связь с существующим заземляющим устройством здания.
Касательно системы заземления TN-C, в соответствии  с ДБН В.2.5-23… во вновь проектируемых и реконструируемых электроустановках жилых и общественных зданий необходимо применять системы заземления типов TN-C-S или TN-S.
Назва: Re: Заземление металоконструкций подвесных потолков и гипсокартонных стен
Відправлено: Anatoliy57 від 13 Березень 2014, 13:25:54
Металлический каркас потолка соединен с металлическими  колоннами, стоящие на земле. 

Обратите внимание на основную систему уравнения потенциалов. Металлические колоны должны иметь между собой гальваническую связь, ( т.е между колонами лежат металлические балки) тогда достаточно привести на эту конструкцию колон и балок с ГЗШ проводник основной системы уравнения потенциалов.  Тогда каркас потолка который соединен с колонами заземлять не нужно, он и так будет заземлен.