Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: МАК від 12 Березень 2014, 14:08:22
-
Доброго времени суток форумчане и коллеги. Подскажите пожалуйста какая длина пролета должна быть для ВЛ 35 кВ неизолированным проводом АС50, просмотрел ПУЭ, справочники, и даже серий Расчеты пролетов, и как таковой конкретного ответа не нашел пишут что до 1 кВ длина пролета 30-70м, а выше 1 кВ 100-250 м и более. Может быль есть ли другой Норматив где подробно описано расстояние между опор??? Blink
-
Может быль есть ли другой Норматив где подробно описано расстояние между опор?
Смотрите типовые проекты на конкретные типы опор , там есть ответы на поставленный вами вопрос , длина пролета зависит от многих факторов . Универсальных указаний нет .
-
Прислушайтесь к рекомендациям Romana 3R. Если вы из России, то это типовой проект Шифр 25.0057 ОАО РАО ЕЭС России "Расчеты пролетов для ж/б опор 35 кВ с неизолированными проводами по ПУЭ 7 издания." Если из Украины то используйте типовую серию 3.407.1-175.