Здравствуйте друзья. Нужна помощь.
Ситуация такая: есть существующая ТП-2х1000кВа, которая подключена к кабелю ААБл-10-(3х240), длиной 1300м, который в свою очередь подключен к BB/TEL-10-20/1000 на РП. Сейчас заказчик хочет возле существующей ТП построить еще одну тоже 2х1000кВа, вопрос!
Можна ли подключить новую ТП к данному кабелю, и как все это дело проверить, или доказать можна или нельзя!
Спасибо.
-
А вы почитайте ТУ, там все написано.
-
...ТУ пока нету рассматривают возможность подключения!
-
Если нет ТУ, тогда о чем говорить?
Энергоснабжающая компания должна прописать в ТУ откуда подключить новую ТП.
Если все таки хотите проверить можно ли подключиться к существующему кабелю - посчитайте расчетную нагрузку для двух ТП (с учетом загрузки трансов и коэффициента совмещения максимума нагрузки).
Надежность электроснабжения конечно низкая. Если кабель повредиться, обе ТП будут без напряжения.
-
...да надежность слабенькая...по номинальному току кабель проходит, но есть еще какие то расчеты для проверки кабеля, в основном занимаюсь внутренними сетями , и с даного вида расчетами не сталкивался, хоть какие данные надо?
-
Если по току проходит, тогда возможность подключиться к нему есть.
Есть еще расчеты на термическую стойкость при КЗ, но для этого нужно знать значения минимальных и максимальных токов КЗ на РП. И если кабель существующий, значит удовлетворяет этим требованиям.
Еще потери в линии, но судя по сравнительно небольшой длине, все должно быть ОК.
Все это можно рассказать заказчику пока только как ориентир. Проектированием нужно заниматься только после получения ТУ, потому что в ТУ могут заложить прокласть еще линию или линии, может даже от того же РП.
-
если можна проверить мой расчет:
ТП 2х1000кВА*0,8=1600кВт.
1600кВт=160А+еще одна ТП=320А в общем на две ТП.
кабель напряжением 10кВ, сечением 240мм2 - доп І в земле - 355А.
Получается что можна!
Правильно? я в этом не спец.
-
S=0,85x ( (0,7x2x1000)+(0,7x2x1000) )=2380 кВА
I=S/ (Корень(3)хU)=2380/(Корень(3)х10,5)=130,9А
Где
0,7 - коеф. загрузки трансформатора
0,85 - коеф. совмещения максимума нагрузки для 4-х трансформаторов (табл. 2.4.1 ГНД 341.004.003.001-2002)
-
Не совсем. Кроме определения длительного тока нагрузки, вам необходимо выполнить расчет по допустимому падению напряжения в линии электроснабжения с учетом существующих нагрузок и проектируемых. Рационально было бы для построения схемы электроснабжения тянуть от РП свои кабели на 1 и 2 секцию проектируемой ТП и кольцевать с существующей. Дождитесь ТУ Облэнерго.
-
0,7 - коеф. загрузки трансформатора
Це теоретичний коефіцієнт що не є панацеєю , при разрахунках необхідно брати фактичний або розрахунковий коефіцієнт з врахуванням перспективи розвитку навантаження а це може набагато відрізнятися від 0,7 в одну або іншу сторону .
-
...звонил только что заказчику, как выяснилось к существующей ТП 2х1000кВа подходит 2 КАБЕЛЯ 3х240, задолбали немогут нормально даже сказать сколько кабелей....
...меняет ли данная информация суть проблемы? можна ли подключать новую ТП?!
-
можна ли подключать новую ТП?
Можна , якщо пропоноване вами рішення підтвердять в ТУ .
-
Можно.......нагрузка на каждый кабель будет еще меньше от приведенного выше расчета. Можете сами расчитать.
-
2 кабеля? По кабелю на каждую секцию ТП, или по 2 кабеля в паралель на каждую секцию ТП?
-
2 кабеля? По кабелю на каждую секцию ТП, или по 2 кабеля в паралель на каждую секцию ТП?
...по кабелю на каждую секцию ТП!
-
Технически можно, по допустимому току нагрузки проходит даже с коэффициентом загрузки 0,9. По падению напряжения, с учетом существующей нагрузки и проектируемой, тоже.
-
Если на каждую секцию приходит А240, то по нагрузке можно и больше. А240 выдерживает минимум 270 А (по лету). Ток от 2-х ТП, при повреждении одного из питающих кабелей будет следующим:
Ih=(4*1000*0.7)*0.85/(10.5*1.732)= 130 А.
Тут - 0,7 - коэффициент загрузки 2-х трансформаторной ТП (Исходя из возможного п/а перегруза трансформатора в 40%);
0,85 - коэффициент несовпадения максимумов;
Поэтому по нагрузке там можно еще и не одно ТП 2х1000 повесить ;)
Другой вопрос в потерях напряжения - тут нужно знать длины кабелей.
А что касается термики - то можно сказать так - она не зависит от присоединенной нагрузки, а исключительно от того, что творится в голове.
А вообще для четкого ответа на этот вопрос нужно знать всю схему 10 кВ.
-
спрашивает заказчик:
можна ли на эти кабели (240мм.кв) поставть заместо 2х1000 новые трансы 2х2500?!
подскажите кто может! beer
-
спрашивает заказчик:
можна ли на эти кабели (240мм.кв) поставть заместо 2х1000 новые трансы 2х2500?!
подскажите кто может! beer
По нагрузке можно, а потери напряжения нужно считать. Но нужно видеть всю схему с длинами и марками кабелей от трансформатора 110/10 кВ.
-
Кабели подойдут и по длительному току нагрузки и по падению напряжения в линии. Наобходима замена ошиновки и коммутирующей аппаратуры в ТП.
-
поставть заместо 2х1000 новые трансы 2х2500?
Наобходима замена ошиновки и коммутирующей аппаратуры в ТП.
grossel, як ви собі уявляєте "запхнути" трансформатори 2500 в існуючі камери трансформаторів 1000 ? Не обійдеться лише пропонована вами заміна ошиновки і комутаційної апаратури в існуючій ТП , однозначно необхідно будувати нову ТП або , якщо це можливо , реконструкція будівельної частини існуючої ТП , але в такому випадку необхідно зупиняти виробництво на весь час такої реконструкції що має живлення від існуючої ТП .
-
Roman3R, Согласен. Я говорил сугубо о кабелях. grossel, А на чем основан вывод о том, что потери напряжения пройдут?
-
Согласен, необходимо смотреть строительную часть. Падение напряжения основано на расчетных прикидках при коэффициенте загрузки 0,9 и указанных: длинне 1300м и сечении кабеля 3х240 мм.кв.
-
grossel, А кабель от ПС до РП? Его данных нет :(
-
кабель от ПС до РП 3х240мм.кв длина 1300м, 2 шт. каждый на свой транс (1000кВа) beer
-
Табл.1 И.Ф. Шаповалов. В структурной схеме электроснабжения, на долю падения напряжения в кабельной линии первичной магистрали 10 кВ не должно превышать 1,5% при общих потерях в линиях 10 кВ-8% согласно п.4.8 ГІД 34.20.178:2005 (ГОСТ13109). В нашем случае-0,7%.