Кто-то задавался вопросом применить УЗО для частотных преобразователей?
Вот что об этом пишут:
"Оборудование с силовой электроникой, такое как, например, источники бесперебойного питания, инверторы или частотные преобразователи, генерирует напряжение в виде прямоугольных импульсов, которые с помощью широтно-импульсной модуляции преобразуются на выходе в синусоидальное напряжение необходимой частоты. Поэтому, частотный преобразователь, в случае пробоя изоляции, сможет генерировать токи утечки широкого спектра частот. Например:
постоянный, f=0 Гц;
сетевой частоты, f=50 Гц;
тактовой частоты, f=8 кГц с высшими гармониками 16, 24, 32 кГц и т.д.;
выходной частоты, f=10 Гц;
Для того, чтобы обеспечить надежную защиту для людей и оборудования во всем диапазоне частот, немецкая фирма Doepke, выпустила на рынок серию DFS 4B – первые УЗО типа «В» сертифицированные на рынке знаком VDE. "
Правда УЗО типа В дорогое. Имеет ли смысл ставить УЗО типа А?
-
Вы б ещё в унитаз УЗО засунули.
-
Вы б ещё в унитаз УЗО засунули.
:thumbsup:!!!
-
уже :-[
-
ХА-ха-ха. очень смешно.
Если возникает вопрос, это не потому что от нечего делать.
Я разрабатываю проект фонтана с использованием частотных преобразователей.
По требованиям стандарта IEC 60364-7-702 Low-voltage electrical installations –
Part 7-702: Requirements for special installations or locations – Swimming
pools and fountains
необходима установка устройств защитного отключения с током отключения 0,03А.
Да, частотник имеет функции защиты от токов утечки. Но настраивается ли там ток утечки. Или например, необходимо снять преобразователь частоты, например, для его ремонта, а фонтан должен работать, в таком случае не обойтись без отдельно-стоящего УЗО.
В данном проекте насосы не погружные, в отдельном помещении.
А вот если насосы погружные, находящиеся в приямке чаши фонтана, которые управляются частотными преобразователями, там категорически необходимо УЗО, т.к. в воде находится оборудование на 380В. Но не поставишь же обычное УЗО (тип АС), которое не сможет определит утечку тока, т.к. частотный преобразователь, в случае пробоя изоляции, сможет генерировать токи утечки широкого спектра частот.
Вот так! Жду конструктивных замечаний и предложений!
-
Алибаба, ты же сам как бы и ответил. Если погружные насосы, то необходимо УЗО, если в отдельном помещении и оборудование не погружное, то нет необходимости. Или в нормах прописано УЗО в любом случае ?
Я у Sinamic видел типовые схемы подключения частотников и там после ПЧ возможны варианты дополнительных фильтров, автоматов, пускателей. Сейчас точно не вспомню, попробую найти и сказать точнее.
-
http://www.intechnics.ru/faq_preobrazovatel.html (http://www.intechnics.ru/faq_preobrazovatel.html)
Можно ли совместно с частотником использовать УЗО?
Да, но при использовании устройства защитного отключения (УЗО) совместно с частотным преобразователем рекомендуется выбирать УЗО с током отключения не менее 200мА и временем отключения не менее 0,1 с, так как, при более чувствительном УЗО возможны ложные срабатывания.
а вот походу откуда ты инфу про УЗО брал :
http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/doepke/docs/articles/ustroistva-zashchitnogo-otkljuchenija-uzo-seminar/ (http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/doepke/docs/articles/ustroistva-zashchitnogo-otkljuchenija-uzo-seminar/)
-
В данном проекте насосы не погружные, в отдельном помещении.
А вот если насосы погружные, находящиеся в приямке чаши фонтана,
Сдаёте нормальное заземление и выравнивание потенциалов. Куда дешевле.