Подскажите в каком документе можно найти информацию о том, что на одну секцию нельзя посадить 2 параллельные линии.
-
Александр 9, боюсь, что такого документа Вы не найдете. В НЛ обычно указывается как необходимо делать. Что касается Вашей схемы, то так подключать нельзя. На сколько я понял у Вас есть две линии которые питаются от разных ячеек (автоматов) одной с.ш. и приходят они на одну секцию ВРУ?
-
Александр 9, боюсь, что такого документа Вы не найдете. В НЛ обычно указывается как необходимо делать. Что касается Вашей схемы, то так подключать нельзя. На сколько я понял у Вас есть две линии которые питаются от разных ячеек (автоматов) одной с.ш. и приходят они на одну секцию ВРУ?
Как доказать заказчику, что так делать нельзя??? hmmmm
-
Как доказать заказчику, что так делать нельзя???
А зачем доказывать? Кто проектирует, он или вы?
-
Проектирую Я, а платит ОН)))
Вы же проектные решения принимаете на основании чего-то!?
-
Вы же проектные решения принимаете на основании чего-то!?
Александр 9, на основании опыта, своего и чужогою. Учет комерческий? если да, то такую схему просто не согласуют.
Если хотите в паралель, то можно.
-
что так делать нельзя???
а почему нельзя, кабель и автомат выберите по полной нагрузке :)
ну хочет перестраховаться и есть лишние деньги и возможности для согласования у заказчика, тем более что Вы глобально ничего не нарушаете :-[
было даже так, по совету электрика заказчику
-
Александр 9, на основании опыта, своего и чужогою. Учет комерческий? если да, то такую схему просто не согласуют.
Если хотите в паралель, то можно.
Ситуация в следующем: Суммарная мощность 500 кВт по ТУ (250 кВт существующая + 250 кВт проектируемая). Тонкая (левая) линия существующая АВВГ сеч. 2х4х120 мм кв+ АС-4х1х150+СИП-5нг-2х4х120, а правая (толстая) линия СИП-5нг-2х4х120 мм кв. Т.е. подключая на одну секцию наши линии будут работать в параллель, но их загрузка будет неравномерная. А заказчик это не понимает :wall:
Мол будем загружать на 300-400 кВт.