Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Константин О. від 25 Лютий 2014, 10:00:36

Назва: схема учета, уточнение
Відправлено: Константин О. від 25 Лютий 2014, 10:00:36
Всем доброго времени суток!
Хотел уточнить: есть ли принципиальное различие в схеме учета с счетчиком прямого включения в разделении PEN-проводника на PE- и N-проводники до счетчика или после?
Дело в том, что разделение делали всегда до счетчика, а тут вдруг сделали замечание в РЭСе, что PEN-проводник нужно сразу заводить на счетчик, и уже после разделять...  hmmmm
Назва: Re: схема учета, уточнение
Відправлено: Константин О. від 25 Лютий 2014, 10:03:08
Добавлю, для полноты картины: щит учета подключается на опоре от магистральной линии.
Назва: Re: схема учета, уточнение
Відправлено: Electro2 від 25 Лютий 2014, 12:28:16
есть ли принципиальное различие в схеме учета с счетчиком прямого включения в разделении PEN-проводника на PE- и N-проводники до счетчика или после?
нет никакого принципиального различия
сделали замечание в РЭСе, что PEN-проводник нужно сразу заводить на счетчик, и уже после разделять.
Не дразните "зверей" и сделайте как они хотят...
Назва: Re: схема учета, уточнение
Відправлено: grossel від 25 Лютий 2014, 12:31:23
При однофазном ответвлении от ВЛИ (ВЛ) согласно п.4.4 абзац 3 ДБН В.2.5-23-2010 (п.1.7.157 ПУЭ) разделение РЕN-проводника на РЕ и N-проводники рекомендуеться выполнять до вводных защитно-коммутационных аппаратов вводного щита, с выполнением повторного заземления РЕN-проводника на вводе согласно п.1.7.94.
Назва: Re: схема учета, уточнение
Відправлено: boss від 25 Лютий 2014, 15:59:32
сделали замечание в РЭСе, что PEN-проводник нужно сразу заводить на счетчик, и уже после разделять
При таком подключении некоторые счетчики могут сигнализировать неисправность (например индикатор "Земля" в НИКах).
Подключение счетчиков можно посмотреть в ГОСТ Р 51628-2000. Хоть и не наш, но ориентироваться можно.
Назва: Re: схема учета, уточнение
Відправлено: yuoras від 25 Лютий 2014, 16:34:43
а тут вдруг сделали замечание в РЭСе
Обратно "Хотелки РЕСа"  >:(.
Задолбали , пусть правила учат!.
К сожалению , Вы не первый с такой проблемой.
Назва: Re: схема учета, уточнение
Відправлено: Константин О. від 25 Лютий 2014, 17:06:25
Всем спасибо за ответы!
Схема трехфазная.
Они это объясняют тем, что щит однодверный и к доучетному "нулю" (PEN) есть доступ, поэтому он сажается сразу на клемму счетчика.
А уже после - на шину заземления.
Назва: Re: схема учета, уточнение
Відправлено: boss від 25 Лютий 2014, 17:45:55
к доучетному "нулю" (PEN) есть доступ
А как с него интересно можно тырить литроэнергию?
Назва: Re: схема учета, уточнение
Відправлено: grossel від 25 Лютий 2014, 19:05:44
Всем спасибо за ответы!
Схема трехфазная.
Они это объясняют тем, что щит однодверный и к доучетному "нулю" (PEN) есть доступ, поэтому он сажается сразу на клемму счетчика.
А уже после - на шину заземления.
Как действительно можно воровать электроэнергию? В электронных счетчиках этот вариант не проходит.
Вот схема с ГОСТа типовая c РЕN.
Назва: Re: схема учета, уточнение
Відправлено: Константин О. від 26 Лютий 2014, 09:02:27
Да, я видел ее!
Там счетчик Энергия-9 СТК3-10А1Н5РВ. Они сказали, что для этих счетчиков ноль должен быть защищен от доступа или сразу идти на счетчик.
Им главное, чтоб не крали эл.эн., мне - чтоб была соблюдена электробезопасность.
То, что PEN разделяется после счетчика, но до УЗО, по логике никак не влияет на электробезопасность. Поэтому я все-таки сделал, как они просят.  :-[