Здравствуйте! Подскажите полное сопротивление тр-ра ТМ-1000 35/0,4 кВ. Сопротивление нужно для расчета петли фаза-ноль, т.е. Zт/3.
Назва: Re: Трансформатор 35/0,4 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Лютий 2014, 09:47:21
Если верить Голубеву "Расчет токов к.з. в электросетях 0,4-35 кВ" приложение П13 то для ТМ-1000 35/0,4 кВ  Zт(1) = 0,077 Ом.
Смущает только что у него это приложение называется "Сопротивление трансформаторов СТАРЫХ типов", а книга 1980 года издания.
Назва: Re: Трансформатор 35/0,4 кВ
Відправлено: Александр 9 від 25 Лютий 2014, 11:18:47
На ПС стоит как раз старого типа транс. Поэтому думаю подойдет!
Спасибо за указанную литературу!! :thumbsup:
Назва: Re: Трансформатор 35/0,4 кВ
Відправлено: grossel від 25 Лютий 2014, 12:21:05
Шаповалов И.Ф. "Справочник по расчету эл.сетей" табл.100 трансформатор ТМ-1000 35 кВ: при схеме соединений обмоток Y/Yo-Zт/3=0,017Ом; при схеме Д/Yo, (Y/Z)-Zт/3=0,0065Ом