Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Лаврентий від 23 Лютий 2014, 10:59:34
-
Є лінія СИП 4х95 довжиною 200 м з КТП, інший кінець необхідно зєднати з двома СИП 4х50 тобто тройнік.
Яким чином зєднати їх?
Проковюючими можливо, але навантаження досить велике до 40кВат.
Може хтось зустрічав спеціальні муфти бо ставити шкаф на опорі і там все зкрути на наконечники особого бажання немає.
-
Соединяется как обычно ответвлением от магистральной линии: одина линия приходит на опору ответвления и уходит второй линией, если нужно конец второй линии соеденяется за опорой ответвления (в пролете). А третья линия присоединяется на опоре ответвления с помощью прокалывающих зажимов и закрепляется с помощью анкерного зажима.
Я набросал пример с использованием арматуры Сикама по ответвлению третей линии и соединение второй линии, после опоры ответвления. Могу сбросить узел ответвления с арматурой NILED.
-
Узел ответвления с арматурой NILED.
-
дякую!!!