Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: Алибаба від 21 Лютий 2014, 13:23:57

Назва: Вентиляция шкафа автоматики - приточная или вытяжная?
Відправлено: Алибаба від 21 Лютий 2014, 13:23:57
Какой тип вентиляции позволит более эффективно отводить теплый воздух из щита?
В щите 4 частотных преобразователя по 2,2-3 кВт.  Щит 800х800.

Больше склоняюсь к отводу тепла, т.е. к вытяжному вентилятору, расположенному в верхней части шкафа и вентиляционной решетки в нижней части.
Назва: Re: Вентиляция шкафа автоматики - приточная или вытяжная?
Відправлено: grossel від 21 Лютий 2014, 14:27:38
Какой тип вентиляции позволит более эффективно отводить теплый воздух из щита?
В щите 4 частотных преобразователя по 2,2-3 кВт.  Щит 800х800.

Больше склоняюсь к отводу тепла, т.е. к вытяжному вентилятору, расположенному в верхней части шкафа и вентиляционной решетки в нижней части.
Я думаю, что это правильное решение, так как нагретый воздух подымается в верхнюю часть щита и отвод тепла путьем забора в верхней части более эффективное, а для баланса воздуха (сколько ушло-столько пришло) небходимо отверствие в нижней части щита.
Назва: Re: Вентиляция шкафа автоматики - приточная или вытяжная?
Відправлено: Andrey59 від 21 Лютий 2014, 16:42:51
Обычно внизу стоит нагнетающий вентилятор, а вверху решетка. Для более тяжелого случая - крышной вентилятор и внизу вент. решетки. А вообще вентиляция расчитывается ( к примеру есть у Пфаненберга онлайн)
Назва: Re: Вентиляция шкафа автоматики - приточная или вытяжная?
Відправлено: Nikolaj від 07 Лютий 2015, 22:23:26
В таком простом вопросе как вентиляция шкафов есть несколько сложностей: - установка решетки сверху снижает защиту от попадания влаги сверху, лучше ставить решетки вверху по бокам, если шкаф единственный или с одной стороны, если шкаф крайний.
 - IP сразу снижается и защита о пыли ухудшается. Мы несколько раз ставили приточный вентилятор снизу с небольшими выпускными решетками сбоку.
Назва: Re: Вентиляция шкафа автоматики - приточная или вытяжная?
Відправлено: SiberiaN від 18 Лютий 2015, 14:01:30
Как по мне, лучше ставить приточный вентилятор снизу, вытяжные решетки сверху. Если поставить вентилятор вытяжной, весь шит будет работать как пылесос.
Назва: Re: Вентиляция шкафа автоматики - приточная или вытяжная?
Відправлено: Porada від 27 Лютий 2015, 15:53:56
Полностью согласен с последним сообщением. На практике убедились, что лучшим вариантом является установка вентиляторов снизу на приток и установка вытяжных решёток сверху по бокам. На вентиляторе ставится пылевой фильтр. Как-то ставили вентилятор на вытяжку, так все отверстия, через которые воздух мог попадать в щит, были буквально облеплены пылью.