Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: griffel від 19 Лютий 2014, 23:14:11

Назва: Пожарная сигнализация в ВУЗах
Відправлено: griffel від 19 Лютий 2014, 23:14:11
Вроде просто все, но так для полной ясности. Я в ДБН В.2.2-3-97 и ДБН В.2.5-56-2010 чечкого указания не нашел.
Есть конечно разного типа учебные корпуса, одни больше, другие просто огромные.
Кто проектировал, подскажите какие системы ставили: адресные или безадресные? Или это просто вопрос бюджета?

PS. Смотрю в сторону адресной, т к здание памятник архитектуры, и чем меньше будет кабеля, тем больше шансов что архитектура не повредиться  :).
Хотя учитывая что денежка - бюджет, и доказать непросто. Какие варианты?
Назва: Re: Пожарная сигнализация в ВУЗах
Відправлено: Перке від 20 Лютий 2014, 09:16:33
ДБН В.2.5-56-2010
п. 6.2.27 У випадках, коли використовуються системи оповіщення СО4 та СО5, система пожежної сигналізації повинна бути з адресними компонентами.


ДБН В.2.5-56-2010
ДОДАТОК Г (обов’язковий)
Таблиця Г.1 
5. Навчальні заклади

5.3 Навчальні корпуси професійно-технічних і вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації спеціалістів (кількість поверхів)
До 4        – СО2
4 – 9        – СО3
Понад 9  – СО4, СО5


ДБН В.2.2-9-2009
ДОДАТОК И (обов’язковий)
Таблиця И.1
3. Будинки вищих навчальних закладів, інститути підвищення кваліфікації спеціалістів

3.1. Умовною висотою до 26,5 м
АСПС - Усі приміщення. З застосуванням димових та комбінованих сповіщувачів
АСПГ - Див. п.18 цієї таблиці

3.2. Умовною висотою від 26,5 м до 73,5 м
АСПС - Усі приміщення. АСПС повинна бути адресованою та приводити в дію системи протидимного захисту
АСПГ - Усі приміщення


Следовательно, здания условной высотой до 26,5 м можно оборудовать безадресными СПС. Смотрим по обстоятельствам. Если автоматика сложная, безадресная может и не потянуть.

От 26,5 м  до 73,5 м  - адресная СПС, и пожаротушение во всех помещениях.

p.s. ДБН В.2.2-9-2009. Таблиця И.1  п. 3.1. Меня давно смущает, не является ли опечаткой ссылка на п.18? Ибо п.18 - это про вокзалы. По логике, должна быть ссылка на п. 19.
Назва: Re: Пожарная сигнализация в ВУЗах
Відправлено: rga від 20 Лютий 2014, 09:38:20
Кто проектировал, подскажите какие системы ставили: адресные или безадресные? Или это просто вопрос бюджета?
Все зависит от конфигурации всей системы: сколько и каких корпусов, где пост охраны, как организована передача на ПЦН и т.п. Ну и бюджет, конечно.