Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: александр555 від 18 Лютий 2014, 06:33:01

Назва: Молниезащита ВЛ 10кВ
Відправлено: александр555 від 18 Лютий 2014, 06:33:01
Существующая ВЛ длиной 3500м 10кВ
4 ответвления на потребителей
На опорах стоят разрядники РВО-10
При переходе через дорогу одна опора находится выше остальных и в нее попадает молния
При попадании молнии выходят из строя разрядники и концевые муфты.
Каким способом лучше защитить опору?
Существует три варианта:
1 петлевой разрядник, который не выходит из строя при протекании разряда
2 установить трос на опорах
3 установить молниеприемник на опоре.
Назва: Re: Молниезащита ВЛ 10кВ
Відправлено: SergyK від 18 Лютий 2014, 17:10:12
4 поставить ОПН.
Назва: Re: Молниезащита ВЛ 10кВ
Відправлено: александр555 від 19 Лютий 2014, 16:26:02
ОПН где именно? У потребителя?
Назва: Re: Молниезащита ВЛ 10кВ
Відправлено: Roman3R від 19 Лютий 2014, 16:35:44
ОПН где именно?
Возле концевых муфт , ведь они
выходят из строя
Назва: Re: Молниезащита ВЛ 10кВ
Відправлено: SergyK від 19 Лютий 2014, 21:25:00
ОПН где именно? У потребителя?
+ Roman3R Возле концевых муфт
Как это ни странно, а по статистике разряд молнии происходит чаще в зоне прохождения ВЛ , а не в саму ВЛ.  Но и наведенного импульса перенапряжения достаточно чтобы повредить изоляцию. Поэтому ставить защиту на повышенную опору на переходе смысла мало.
Периодичность проверки разрядников 1 раз в 6 лет. Реально мало кто делает, какое состояние было у ваших "до того как"неизвестно.
Заземление разрядников должно быть не больше 10 Ом.
"Заземляющий зажим разрядника, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути".
Назва: Re: Молниезащита ВЛ 10кВ
Відправлено: александр555 від 20 Лютий 2014, 06:31:38
Муфта выгорает редко. Чаще выходит из строя РВО и вот его замена затягивается на неделю.
Рядом стоит сетевая опора, там была такая же беда, пока не сделали петлевые разрядники.
Заказчик не против, что при разряде будет выбивать высоковольтный выключатель на подстанци(позвонил им и включили) хуже с заменой оборудования на опоре. Это время. На время замены база работает от дизельгенератора.
Если рядом поставить молниеприемник выше этой опоры, это поможет? Теоретически должно!!!! Но что будет с наводками?
Назва: Re: Молниезащита ВЛ 10кВ
Відправлено: SergyK від 20 Лютий 2014, 12:05:37
Молния - вещь непредсказуемая, меня пожарники в одном месте нагнули поставить мачты. И теперь я эти молнии собираю. После одного такого разряда кусок пожарной сигнализации накрылся. Наводки. И еще личный пример - на крыше производственного здания стоят штыри молниеприемников , рядом (4-5 м) ёлка высотой ниже штырей и здания , но молния возжелала шмальнуть именно в ёлку, клочья с верхушки летели дальше 50 м. Может кто что посоветует, я воздержусь. Если у вас уже есть печальная статистика по этой конкретной линии может поставить ОПН по линии погуще.