Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Mihail123 від 12 Лютий 2014, 21:05:17

Назва: Пожарная защита компрессорной амиака.
Відправлено: Mihail123 від 12 Лютий 2014, 21:05:17
Ситуация следующая.
На маслозаводе вводится в эксплуатацию новый компрессорный цех. В этом цехе четыре помещения категории "А": компрессорная амиака - 430 м2, два тамбура с обоих сторон компрессорной и вент. камера 17 м2.
Как правильно защитить данные помещения? Какую нормативку почитать?
Буду очень признателен за помощь.
Назва: Re: Пожарная защита компрессорной амиака.
Відправлено: Sanuch від 13 Лютий 2014, 09:48:19
Какую нормативку почитать?
Прежде всего смотрите 56 ДБН может подойти 7.25 таблицы В.2
ну и далее по аммиаку ДНАОП 8.1.00-1.04-90, ДНАОП 24.14-1.02-78, Правила охраны труда во время эксплуатации магистральных трубопроводов для транспортировки жидкого аммиака (аммиакопроводов) и т.д.
Назва: Re: Пожарная защита компрессорной амиака.
Відправлено: Mihail123 від 13 Лютий 2014, 13:14:27
Пол дня просидел в интернете, так и не нашел ни одного документа напрямую регламентирующего применение средств пожарной защиты в аммиачных компрессорных.
Для себя понял следующее, аммиак можно отнести к горючим жидкостям. Следовательно он попадает под действие п. 7.25, табл. В2, ДБН В.2.5-56-2010 и помещение нужно тушить (скорее всего тонкораспыленной водой). Кроме того, эти помещения необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации.
Вопрос: может стоить использовать сухотрубы с дренчерами и запускать их от двух пожарных извещателей?
Если есть другие предложения, прошу высказываться.
Р.С. Может кто подскажет ссылочку на ДНАОП 8.1.00-1.04-90.
Назва: Re: Пожарная защита компрессорной амиака.
Відправлено: Sanuch від 13 Лютий 2014, 14:15:30
В "ПРАВИЛАх ОХРАНЫ ТРУДА  во время эксплуатации магистральных трубопроводов  для транспортировки жидкого аммиака (аммиакопроводов)" (правда для насосных аммиака) оговаривают систему уклекислотного пожаротушения
см. п. 10.16
Назва: Re: Пожарная защита компрессорной амиака.
Відправлено: Mihail123 від 13 Лютий 2014, 16:10:49
Вы имели в виду приказ от 11.01.2005  N 2 п. 10.17: "При   срабатывании   сигнализации  включается  система
углекислотного пожаротушения..."?
Но здесь, как бы, явно не указывается на необходимость установки именно газового пожаротушения. Хотя, с другой стороны, газом проще.
Уже не помню где на просторах интернета надыбал информацию о том, что тонкораспыленная вода превращает аммиак в нашатырь и, соответственно, предотвращает создание взрывоопасной концентрации его с воздухом.
И еще, вроде бы есть норматив согласно которого при оборудовании компрессорной газоанализаторами и системой вентиляции, можно присвоить ей кат. Д, а не А.
Назва: Re: Пожарная защита компрессорной амиака.
Відправлено: Sanuch від 13 Лютий 2014, 16:44:43
надыбал информацию о том, что тонкораспыленная вода превращает аммиак в нашатырь и, соответственно, предотвращает создание взрывоопасной концентрации его с воздухом.
И еще, вроде бы есть норматив согласно которого при оборудовании компрессорной газоанализаторами и системой вентиляции, можно присвоить ей кат. Д, а не А.
да аммиак неограниченно растворим в воде тем самым получается водный раствор аммиака в воде, но из концентрированных растворов выделяется обратно в воздух. есть такой приказ (правда Белорусский) Приказ УОЗ Миноблисполкома № 50 от 9.02.2005 г. там сказано "Если произошла утечка газообразного аммиака, то с помощью поливомоечных, пожарных машин, а также имеющихся на химически опасных объектах гидрантов распыляют воду чтобы поглотить пары. Поставить эффективную водяную завесу практически невозможно.
Скорость испарения аммиака можно уменьшить в несколько раз, покрыв поверхность жидкости полиэтиленовой плёнкой. Использование пены или асбеста способствует уменьшению испарения жидкого аммиака. Плёнка, асбест и пена эффективнее воды.
При возгорании аммиака и пожаре используют средства пожаротушения - инертные газы, углекислотные огнетушители (при опасности поражения электрическим током), воздушно-механическую пену, пожарную машину, мотопомпу."
Назва: Re: Пожарная защита компрессорной амиака.
Відправлено: Mihail123 від 13 Лютий 2014, 17:31:41
Большое спасибо Sanuch за участие в теме.
Видимо сам не смогу принять решение. Придется просить заказчика сделать в МЧС техусловия на данный объект.