Здравствуйте, знатоки.
Подскажите решение вопроса: Прокладка кабеля в жилом доме. Питание квартир (от щитовой до этажных щитов). Кабель получил двумя кусками. Как соединить (удлинить) ? Инструмент какой-то, муфта ? Дайте ссылку, пожалуйста. Study
-
Обратись на "Степс". У них есть "правильные" готовые наборы: гильзы с термоусадкой. Но если для одного соединения покупать инструмент - наверное жирненько будет. Обратитесь к специалистам, в смысле по месту.
-
Вот такой инструментик
http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/1905 (http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/1905)
И медные соединительные гильзы
http://www.nzeta.ru/catalogue/product/gilzi_kabelnie_mednie_gm (http://www.nzeta.ru/catalogue/product/gilzi_kabelnie_mednie_gm)
Ну и термоусадка в два слоя сверху.
-
Стояков сколько, 1..2? Если щиты этажные без стоякового автомата с монтажом кабеля без разрезания, при большей длинне чем в куске-муфту согласно предложения Firetuf. Если с стояковым автоматом, шлейфом между поэтажными щитами с монтажом наконечников для подключения.
-
Будешь брать пресс-бери тот,что давит наконечник шестигранником... В нишах этажных шкафов проще пользоваться гидравлическим...
-
странно, ВВГ это КАБЕЛЬ, а ты пишеш 1 жильный? похоже ПВ-З, но неважно. Береш гильзы медные, 35мм кв, обжимки, желательно гидравлика, термоусадку- и вперед. Если это кабель, то места соединений смещаеш, чтобы не утолщать кабель. Да, перед соединением на ВЕСЬ кабель одеваешь "усиленную" термоусадку со специальной мастикой, ну типа гидромуфты, после соединения всех жил, надвигаеш ее поверх всех твоих соединений. она будет внешней оболочкой, вторым слоем изоляции.
-
странно, ВВГ это КАБЕЛЬ, а ты пишеш 1 жильный?
ВВГ есть и одножильный. Смотрите здесь например
http://energoprom.net.ua/ru/production/catalog/silovie/pvh/vvg/vvg_1x35/ (http://energoprom.net.ua/ru/production/catalog/silovie/pvh/vvg/vvg_1x35/)
-
странно, ВВГ это КАБЕЛЬ, а ты пишеш 1 жильный? похоже ПВ-З, но неважно.
а чего не ПВ-1 или ПВ-5? За парту - это важно!
-
Можно соединиться гильзами с винтовым зажимом.
Гильзы со срывными болтами тоже достаточно надежны.
Для обоих вариантов не требуется специнструмент.