Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: vladzt від 12 Лютий 2014, 13:36:48

Назва: Соединение кабеля ВВГ нг-LS 1*35
Відправлено: vladzt від 12 Лютий 2014, 13:36:48
Здравствуйте, знатоки.
Подскажите решение вопроса: Прокладка кабеля в жилом доме. Питание квартир (от щитовой до этажных щитов). Кабель получил двумя кусками.  Как соединить (удлинить) ? Инструмент какой-то, муфта ? Дайте ссылку, пожалуйста.  Study
Назва: Re: Соединение кабеля ВВГ нг-LS 1*35
Відправлено: Firetuf від 12 Лютий 2014, 13:50:31
Обратись на "Степс". У них есть "правильные" готовые наборы: гильзы с термоусадкой. Но если для одного соединения покупать инструмент - наверное жирненько будет. Обратитесь к специалистам, в смысле по месту.
Назва: Re: Соединение кабеля ВВГ нг-LS 1*35
Відправлено: Shturman від 12 Лютий 2014, 14:05:59
Вот такой инструментик
http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/1905 (http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/1905)
И медные соединительные гильзы
http://www.nzeta.ru/catalogue/product/gilzi_kabelnie_mednie_gm (http://www.nzeta.ru/catalogue/product/gilzi_kabelnie_mednie_gm)
Ну и термоусадка в два слоя сверху.
Назва: Re: Соединение кабеля ВВГ нг-LS 1*35
Відправлено: grossel від 12 Лютий 2014, 16:10:31
Стояков сколько, 1..2? Если щиты этажные без стоякового автомата с монтажом кабеля без разрезания, при большей длинне чем в куске-муфту согласно предложения Firetuf. Если с стояковым автоматом, шлейфом между поэтажными щитами с монтажом наконечников для подключения.
Назва: Re: Соединение кабеля ВВГ нг-LS 1*35
Відправлено: uksusXIII від 12 Лютий 2014, 16:19:28
Будешь брать пресс-бери тот,что давит наконечник шестигранником... В нишах этажных шкафов проще пользоваться гидравлическим...
Назва: Re: Соединение кабеля ВВГ нг-LS 1*35
Відправлено: electric-kyiv від 13 Лютий 2014, 18:12:40
странно, ВВГ это КАБЕЛЬ, а ты пишеш 1 жильный? похоже ПВ-З, но неважно. Береш гильзы медные, 35мм кв, обжимки, желательно гидравлика, термоусадку- и вперед. Если это кабель, то места соединений смещаеш, чтобы не утолщать кабель. Да, перед соединением на ВЕСЬ кабель одеваешь "усиленную" термоусадку со специальной мастикой, ну типа гидромуфты, после соединения всех жил, надвигаеш ее поверх всех твоих соединений. она будет внешней оболочкой, вторым слоем изоляции.
Назва: Re: Соединение кабеля ВВГ нг-LS 1*35
Відправлено: Shturman від 13 Лютий 2014, 20:17:47
странно, ВВГ это КАБЕЛЬ, а ты пишеш 1 жильный?

ВВГ есть и одножильный. Смотрите здесь например
http://energoprom.net.ua/ru/production/catalog/silovie/pvh/vvg/vvg_1x35/ (http://energoprom.net.ua/ru/production/catalog/silovie/pvh/vvg/vvg_1x35/)
Назва: Re: Соединение кабеля ВВГ нг-LS 1*35
Відправлено: Firetuf від 13 Лютий 2014, 20:30:06
странно, ВВГ это КАБЕЛЬ, а ты пишеш 1 жильный? похоже ПВ-З, но неважно.
а чего не ПВ-1 или ПВ-5? За парту - это важно!
Назва: Re: Соединение кабеля ВВГ нг-LS 1*35
Відправлено: SergyK від 14 Лютий 2014, 23:48:32
Можно соединиться гильзами с винтовым зажимом.
Гильзы со срывными болтами тоже достаточно надежны.
Для обоих вариантов не требуется специнструмент.