Відправлено: Лаврентий від 12 Лютий 2014, 13:02:52
Є підприємтсво по тереторії якого проходить ПЛ-10кВ, планується формувати терекон з сировини , відповідно вигрузка на терекон та завантаження з терекона на вагон.
 ПИТАННЯ!
 На якій відстані дозволяється виконувати дані роботи від лінії 10 кВ.
 
Назва: Re: ЛЕП 10 кВ
Відправлено: Roman3R від 12 Лютий 2014, 13:11:36
На якій відстані дозволяється виконувати дані роботи від лінії 10 кВ
Правила охорони електричних мереж .
5. Охоронні зони електричних мереж встановлюються:
     уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань:
     (для повітряних ліній напругою)
      2 метрів          - до  1 кВ
     10 метрів          - до 20 кВ
 9. У  межах  охоронних  зон  повітряних  і  кабельних  ліній, трансформаторних підстанцій,  розподільних пунктів і пристроїв без письмової  згоди енергопідприємств,  у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника забороняється:
     будівництво, реконструкція,   капітальний   ремонт,  знесення будівель і споруд;
     здійснення усіх  видів гірничих,  вантажно-розвантажувальних, землечерпальних,  підривних,   меліоративних,   днопоглиблювальних робіт,  вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для худоби,   установлення   дротяного   загородження,   шпалер    для виноградників  і  садів,  а  також поливання сільськогосподарських культур;
Назва: Re: ЛЕП 10 кВ
Відправлено: Лаврентий від 12 Лютий 2014, 13:31:06
Дякую. Так і пише в правилах. Просто сумніви виникли, бо коли здавав екзамени то один інспектор з держгірпромнагляду торочив що вже 20.